 Заголовок сообщения: Помогите грамотно расключить эл. щиток.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 21:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 сен 2017, 21:11
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вопрос про УЗО. ИзображениеМеня интересует будет ли работать у меня оба УЗО при такой схеме в электрощитке. Цель сделать одно узо общее и одно непосредственно для санузла. Вопрос будут ли корректно работать УЗО по нарисованной схеме (как на рисунке)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Помогите грамотно расключить эл. щиток.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 05:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Вы все очень усложняете. По ПУЭ п.7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
1 УЗО 40 мА на вводе не обеспечивает данной защиты
2 На первый взгляд количество аппаратов излишне
если перечисленные потребители одной квартиры, не следует учитывать сумму мощностей электроприемников, т.к. никто не использует одновременно миксер, тостер, блендер, чайник и т.д.
Весь теплый пол вы можете подключить на 1 автомат с УЗО 30 мА, каждая зона обогрева имеет свой термостат для регулирования температуры.
Учитывая ПУЭ 6.1.5. Групповая сеть - сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников, УЗО следует устанавливать для каждой группы индивидуальное. На вводе рекомендуют устанавливать УЗО 300 мА с целью защиты от возгарания, см. п.7.1.84 ПУЭ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите грамотно расключить эл. щиток.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 06:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
На 40 мА существует УЗО?
Электроснабжение квартиры

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика