k-igor писал(а):
lucky2021 писал(а):
Здравствуйте!
Решил повесить люстру, было слишком много запаса кабеля (прикрепил фото), отключил автомат в квартире который отвечает за кухню (прикрепил фото), эта лампочка на кухне сразу погасла. И вот когда я отрезал лишний кабель (кабель с заземлением, т.е. есть третий полосатый провод) кусачками, случилось короткое замыкание. После замыкания вырубило автомат в подъезде.
Благо ручка кусачек резиновая, меня не шандарахнуло, но вот почему это произошло? Подскажите пожалуйста, больше не хочется столкнуться с подобной ситуацией даже если я сразу в подъезде отрублю.
Возможно провода перепутали при подключении. Нужно проверить, что коммутирует автомат? Фазу или ноль? Возможно через автомат пропустили ноль вместо фазы, а вы замкнули фазу и заземление - в результате отключился вышестоящий автомат.
Спасибо за помощь!
Проверил индикаторной отвёрткой (без касания противоложной стороны индикатора):
- до отключения автомата кухни (тот который в квартире) отвёртка загарается только при касании белого провода
- после отключения этого автомата загарается и на белом и на синем проводе...
Ну а уже когда в подъеде отключил автомат, то индикаторная отвёртка не загоралась ни на каком проводе.
Т.е. правильно ли я понял, что после отключения этого автомата становится две фазы? Получается перепутали провода?