Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 12:09

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: После отключения автомата случилось короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 17:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 июл 2021, 17:24
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте!

Решил повесить люстру, было слишком много запаса кабеля (прикрепил фото), отключил автомат в квартире который отвечает за кухню (прикрепил фото), эта лампочка на кухне сразу погасла. И вот когда я отрезал лишний кабель (кабель с заземлением, т.е. есть третий полосатый провод) кусачками, случилось короткое замыкание. После замыкания вырубило автомат в подъезде.
Благо ручка кусачек резиновая, меня не шандарахнуло, но вот почему это произошло? Подскажите пожалуйста, больше не хочется столкнуться с подобной ситуацией даже если я сразу в подъезде отрублю.

Изображение

Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: После отключения автомата случилось короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 06:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
lucky2021 писал(а):
Здравствуйте!

Решил повесить люстру, было слишком много запаса кабеля (прикрепил фото), отключил автомат в квартире который отвечает за кухню (прикрепил фото), эта лампочка на кухне сразу погасла. И вот когда я отрезал лишний кабель (кабель с заземлением, т.е. есть третий полосатый провод) кусачками, случилось короткое замыкание. После замыкания вырубило автомат в подъезде.
Благо ручка кусачек резиновая, меня не шандарахнуло, но вот почему это произошло? Подскажите пожалуйста, больше не хочется столкнуться с подобной ситуацией даже если я сразу в подъезде отрублю.

Изображение

Изображение

Возможно провода перепутали при подключении. Нужно проверить, что коммутирует автомат? Фазу или ноль? Возможно через автомат пропустили ноль вместо фазы, а вы замкнули фазу и заземление - в результате отключился вышестоящий автомат.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: После отключения автомата случилось короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 09:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 июл 2021, 17:24
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
lucky2021 писал(а):
Здравствуйте!

Решил повесить люстру, было слишком много запаса кабеля (прикрепил фото), отключил автомат в квартире который отвечает за кухню (прикрепил фото), эта лампочка на кухне сразу погасла. И вот когда я отрезал лишний кабель (кабель с заземлением, т.е. есть третий полосатый провод) кусачками, случилось короткое замыкание. После замыкания вырубило автомат в подъезде.
Благо ручка кусачек резиновая, меня не шандарахнуло, но вот почему это произошло? Подскажите пожалуйста, больше не хочется столкнуться с подобной ситуацией даже если я сразу в подъезде отрублю.

Изображение

Изображение

Возможно провода перепутали при подключении. Нужно проверить, что коммутирует автомат? Фазу или ноль? Возможно через автомат пропустили ноль вместо фазы, а вы замкнули фазу и заземление - в результате отключился вышестоящий автомат.


Спасибо за помощь!

Проверил индикаторной отвёрткой (без касания противоложной стороны индикатора):
- до отключения автомата кухни (тот который в квартире) отвёртка загарается только при касании белого провода
- после отключения этого автомата загарается и на белом и на синем проводе...
Ну а уже когда в подъеде отключил автомат, то индикаторная отвёртка не загоралась ни на каком проводе.

Т.е. правильно ли я понял, что после отключения этого автомата становится две фазы? Получается перепутали провода?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: После отключения автомата случилось короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 10:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
lucky2021 писал(а):
k-igor писал(а):
lucky2021 писал(а):
Здравствуйте!

Решил повесить люстру, было слишком много запаса кабеля (прикрепил фото), отключил автомат в квартире который отвечает за кухню (прикрепил фото), эта лампочка на кухне сразу погасла. И вот когда я отрезал лишний кабель (кабель с заземлением, т.е. есть третий полосатый провод) кусачками, случилось короткое замыкание. После замыкания вырубило автомат в подъезде.
Благо ручка кусачек резиновая, меня не шандарахнуло, но вот почему это произошло? Подскажите пожалуйста, больше не хочется столкнуться с подобной ситуацией даже если я сразу в подъезде отрублю.

Изображение

Изображение

Возможно провода перепутали при подключении. Нужно проверить, что коммутирует автомат? Фазу или ноль? Возможно через автомат пропустили ноль вместо фазы, а вы замкнули фазу и заземление - в результате отключился вышестоящий автомат.


Спасибо за помощь!

Проверил индикаторной отвёрткой (без касания противоложной стороны индикатора):
- до отключения автомата кухни (тот который в квартире) отвёртка загарается только при касании белого провода
- после отключения этого автомата загарается и на белом и на синем проводе...
Ну а уже когда в подъеде отключил автомат, то индикаторная отвёртка не загоралась ни на каком проводе.

Т.е. правильно ли я понял, что после отключения этого автомата становится две фазы? Получается перепутали провода?

Там могут быть наводки и индикаторная отвертка может светиться, поэтому неплохо бы проверить мультиметром напряжение.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика