Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 01:46

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Сначала монтаж, а потом проект
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 08:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Как поступить, если нужно сделать проект после того, как электросеть уже проложена? Известно, что схемы должны соответствовать действительности. Но отобразить на схеме нарушения тоже нельзя. Что делать?
1 (тезис). Не глядя на существующую проводку сделать проект, как сам считаешь нужным?
2 (антитезис). Точно воспроизвести на бумаге, то что сделано? Но при этом, как быть с выявленными нарушения? Не отображать же их? Или, например, не оптимально с экономической точки зрения проложена линия. Что делать? Рисовать существующую или свою оптимальную?
3 (синтез). Отобразить существующую проводку, где она не противоречит нормам. А где противоречит, подрисовать свой вариант.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Сначала монтаж, а потом проект
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 09:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11
Сообщений: 54
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
antonbessonov писал(а):
...
3 (синтез). Отобразить существующую проводку, где она не противоречит нормам. А где противоречит, подрисовать свой вариант.

да. на местах нарушений не акцентировать внимание. но сделать приписи типа "прокладку выполнить в соответствии с требованиями /пуэ, сп, .../".
я так проходил одним проектом экспертизу. по факту наложили 20 кабелей в одну траншею. эксперт сказал - "то что их 20 лежит - не показывай. но вот тут в углу напиши - по ПУЭ п.<не помню номер> в одну траншею класть не более 6 кабелей. оставят как есть - это их проблемы. мы им написали на чертеже как надо".



За это сообщение автора physieker поблагодарил: antonbessonov (12 апр 2016, 05:45)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сначала монтаж, а потом проект
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 12:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
physieker писал(а):
antonbessonov писал(а):
...
3 (синтез). Отобразить существующую проводку, где она не противоречит нормам. А где противоречит, подрисовать свой вариант.

да. на местах нарушений не акцентировать внимание. но сделать приписи типа "прокладку выполнить в соответствии с требованиями /пуэ, сп, .../".
я так проходил одним проектом экспертизу. по факту наложили 20 кабелей в одну траншею. эксперт сказал - "то что их 20 лежит - не показывай. но вот тут в углу напиши - по ПУЭ п.<не помню номер> в одну траншею класть не более 6 кабелей. оставят как есть - это их проблемы. мы им написали на чертеже как надо".

Должен вас наверное расстроить.... можно и 20 кабелей в одной траншее))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сначала монтаж, а потом проект
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 08:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11
Сообщений: 54
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
k-igor писал(а):
physieker писал(а):
antonbessonov писал(а):
...
3 (синтез). Отобразить существующую проводку, где она не противоречит нормам. А где противоречит, подрисовать свой вариант.

да. на местах нарушений не акцентировать внимание. но сделать приписи типа "прокладку выполнить в соответствии с требованиями /пуэ, сп, .../".
я так проходил одним проектом экспертизу. по факту наложили 20 кабелей в одну траншею. эксперт сказал - "то что их 20 лежит - не показывай. но вот тут в углу напиши - по ПУЭ п.<не помню номер> в одну траншею класть не более 6 кабелей. оставят как есть - это их проблемы. мы им написали на чертеже как надо".

Должен вас наверное расстроить.... можно и 20 кабелей в одной траншее))

нет. не расстроили.
с А10-2011 и ПУЭ табл. 1.3.27 я знаком. :)
но когда я переделал проект под блочную - тут уже взвыл заказчик. когда увидел увеличение кол-ва кабелей в 2 раза (там мощности были хорошие - 5 объектов по 0,5МВт (на ввода) + мелочевка и ЭН).
поэтому меня и эксперта устроила приписка. хочет меньше кабелей, должен был делать больше траншей или сразу считать на блочку!
PS ссылка в моем предыдущем ответе была на ПУЭ 2.3.25 (1).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сначала монтаж, а потом проект
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 10:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
physieker писал(а):
нет. не расстроили.
с А10-2011 и ПУЭ табл. 1.3.27 я знаком. :)
но когда я переделал проект под блочную - тут уже взвыл заказчик. когда увидел увеличение кол-ва кабелей в 2 раза (там мощности были хорошие - 5 объектов по 0,5МВт (на ввода) + мелочевка и ЭН).
поэтому меня и эксперта устроила приписка. хочет меньше кабелей, должен был делать больше траншей или сразу считать на блочку!
PS ссылка в моем предыдущем ответе была на ПУЭ 2.3.25 (1).

Есть еще один очень интересный по этой теме ГОСТ Р 50571.5.52-2011.В ближайшее время на блоге будет статья по количеству кабелей в траншее.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сначала монтаж, а потом проект
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 11:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11
Сообщений: 54
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
k-igor писал(а):
Есть еще один очень интересный по этой теме ГОСТ Р 50571.5.52-2011.В ближайшее время на блоге будет статья по количеству кабелей в траншее.

не. ну это уже совсем жестоко. для 20 кабелей - к=0,29. меня бы заказчик в окно выбросил :)
буду ждать Вашу статью про траншеи


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеСообщение было удалено | удалил: k-igor | 21 мар 2020, 19:28.
Просмотреть сообщение
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика