Автор: | antonbessonov [ 25 дек 2015, 08:14 ] |
Заголовок сообщения: | Сначала монтаж, а потом проект |
Как поступить, если нужно сделать проект после того, как электросеть уже проложена? Известно, что схемы должны соответствовать действительности. Но отобразить на схеме нарушения тоже нельзя. Что делать? 1 (тезис). Не глядя на существующую проводку сделать проект, как сам считаешь нужным? 2 (антитезис). Точно воспроизвести на бумаге, то что сделано? Но при этом, как быть с выявленными нарушения? Не отображать же их? Или, например, не оптимально с экономической точки зрения проложена линия. Что делать? Рисовать существующую или свою оптимальную? 3 (синтез). Отобразить существующую проводку, где она не противоречит нормам. А где противоречит, подрисовать свой вариант. |
Автор: | physieker [ 26 дек 2015, 09:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сначала монтаж, а потом проект |
antonbessonov писал(а): ... 3 (синтез). Отобразить существующую проводку, где она не противоречит нормам. А где противоречит, подрисовать свой вариант. да. на местах нарушений не акцентировать внимание. но сделать приписи типа "прокладку выполнить в соответствии с требованиями /пуэ, сп, .../". я так проходил одним проектом экспертизу. по факту наложили 20 кабелей в одну траншею. эксперт сказал - "то что их 20 лежит - не показывай. но вот тут в углу напиши - по ПУЭ п.<не помню номер> в одну траншею класть не более 6 кабелей. оставят как есть - это их проблемы. мы им написали на чертеже как надо". |
Автор: | k-igor [ 26 дек 2015, 12:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сначала монтаж, а потом проект |
physieker писал(а): antonbessonov писал(а): ... 3 (синтез). Отобразить существующую проводку, где она не противоречит нормам. А где противоречит, подрисовать свой вариант. да. на местах нарушений не акцентировать внимание. но сделать приписи типа "прокладку выполнить в соответствии с требованиями /пуэ, сп, .../". я так проходил одним проектом экспертизу. по факту наложили 20 кабелей в одну траншею. эксперт сказал - "то что их 20 лежит - не показывай. но вот тут в углу напиши - по ПУЭ п.<не помню номер> в одну траншею класть не более 6 кабелей. оставят как есть - это их проблемы. мы им написали на чертеже как надо". Должен вас наверное расстроить.... можно и 20 кабелей в одной траншее)) |
Автор: | physieker [ 27 дек 2015, 08:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сначала монтаж, а потом проект |
k-igor писал(а): physieker писал(а): antonbessonov писал(а): ... 3 (синтез). Отобразить существующую проводку, где она не противоречит нормам. А где противоречит, подрисовать свой вариант. да. на местах нарушений не акцентировать внимание. но сделать приписи типа "прокладку выполнить в соответствии с требованиями /пуэ, сп, .../". я так проходил одним проектом экспертизу. по факту наложили 20 кабелей в одну траншею. эксперт сказал - "то что их 20 лежит - не показывай. но вот тут в углу напиши - по ПУЭ п.<не помню номер> в одну траншею класть не более 6 кабелей. оставят как есть - это их проблемы. мы им написали на чертеже как надо". Должен вас наверное расстроить.... можно и 20 кабелей в одной траншее)) нет. не расстроили. с А10-2011 и ПУЭ табл. 1.3.27 я знаком. но когда я переделал проект под блочную - тут уже взвыл заказчик. когда увидел увеличение кол-ва кабелей в 2 раза (там мощности были хорошие - 5 объектов по 0,5МВт (на ввода) + мелочевка и ЭН). поэтому меня и эксперта устроила приписка. хочет меньше кабелей, должен был делать больше траншей или сразу считать на блочку! PS ссылка в моем предыдущем ответе была на ПУЭ 2.3.25 (1). |
Автор: | k-igor [ 27 дек 2015, 10:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сначала монтаж, а потом проект |
physieker писал(а): нет. не расстроили. с А10-2011 и ПУЭ табл. 1.3.27 я знаком. но когда я переделал проект под блочную - тут уже взвыл заказчик. когда увидел увеличение кол-ва кабелей в 2 раза (там мощности были хорошие - 5 объектов по 0,5МВт (на ввода) + мелочевка и ЭН). поэтому меня и эксперта устроила приписка. хочет меньше кабелей, должен был делать больше траншей или сразу считать на блочку! PS ссылка в моем предыдущем ответе была на ПУЭ 2.3.25 (1). Есть еще один очень интересный по этой теме ГОСТ Р 50571.5.52-2011.В ближайшее время на блоге будет статья по количеству кабелей в траншее. |
Автор: | physieker [ 27 дек 2015, 11:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сначала монтаж, а потом проект |
k-igor писал(а): Есть еще один очень интересный по этой теме ГОСТ Р 50571.5.52-2011.В ближайшее время на блоге будет статья по количеству кабелей в траншее. не. ну это уже совсем жестоко. для 20 кабелей - к=0,29. меня бы заказчик в окно выбросил буду ждать Вашу статью про траншеи |
Автор: | alfredoCoh [ 21 мар 2020, 19:07 ] |
Заголовок сообщения: | [Удалено] Re: Сначала монтаж, а потом проект |
Сообщение было удалено | удалил: k-igor | 21 мар 2020, 19:28. Просмотреть сообщение |