Как поступить, если нужно сделать проект после того, как электросеть уже проложена? Известно, что схемы должны соответствовать действительности. Но отобразить на схеме нарушения тоже нельзя. Что делать?
1 (тезис). Не глядя на существующую проводку сделать проект, как сам считаешь нужным?
2 (антитезис). Точно воспроизвести на бумаге, то что сделано? Но при этом, как быть с выявленными нарушения? Не отображать же их? Или, например, не оптимально с экономической точки зрения проложена линия. Что делать? Рисовать существующую или свою оптимальную?
3 (синтез). Отобразить существующую проводку, где она не противоречит нормам. А где противоречит, подрисовать свой вариант.

Автор:  physieker [ 26 дек 2015, 09:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сначала монтаж, а потом проект

antonbessonov писал(а):
...
3 (синтез). Отобразить существующую проводку, где она не противоречит нормам. А где противоречит, подрисовать свой вариант.

да. на местах нарушений не акцентировать внимание. но сделать приписи типа "прокладку выполнить в соответствии с требованиями /пуэ, сп, .../".
я так проходил одним проектом экспертизу. по факту наложили 20 кабелей в одну траншею. эксперт сказал - "то что их 20 лежит - не показывай. но вот тут в углу напиши - по ПУЭ п.<не помню номер> в одну траншею класть не более 6 кабелей. оставят как есть - это их проблемы. мы им написали на чертеже как надо".

Автор:  k-igor [ 26 дек 2015, 12:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сначала монтаж, а потом проект

physieker писал(а):
antonbessonov писал(а):
...
3 (синтез). Отобразить существующую проводку, где она не противоречит нормам. А где противоречит, подрисовать свой вариант.

да. на местах нарушений не акцентировать внимание. но сделать приписи типа "прокладку выполнить в соответствии с требованиями /пуэ, сп, .../".
я так проходил одним проектом экспертизу. по факту наложили 20 кабелей в одну траншею. эксперт сказал - "то что их 20 лежит - не показывай. но вот тут в углу напиши - по ПУЭ п.<не помню номер> в одну траншею класть не более 6 кабелей. оставят как есть - это их проблемы. мы им написали на чертеже как надо".

Должен вас наверное расстроить.... можно и 20 кабелей в одной траншее))

Автор:  physieker [ 27 дек 2015, 08:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сначала монтаж, а потом проект

k-igor писал(а):
physieker писал(а):
antonbessonov писал(а):
...
3 (синтез). Отобразить существующую проводку, где она не противоречит нормам. А где противоречит, подрисовать свой вариант.

да. на местах нарушений не акцентировать внимание. но сделать приписи типа "прокладку выполнить в соответствии с требованиями /пуэ, сп, .../".
я так проходил одним проектом экспертизу. по факту наложили 20 кабелей в одну траншею. эксперт сказал - "то что их 20 лежит - не показывай. но вот тут в углу напиши - по ПУЭ п.<не помню номер> в одну траншею класть не более 6 кабелей. оставят как есть - это их проблемы. мы им написали на чертеже как надо".

Должен вас наверное расстроить.... можно и 20 кабелей в одной траншее))

нет. не расстроили.
с А10-2011 и ПУЭ табл. 1.3.27 я знаком. :)
но когда я переделал проект под блочную - тут уже взвыл заказчик. когда увидел увеличение кол-ва кабелей в 2 раза (там мощности были хорошие - 5 объектов по 0,5МВт (на ввода) + мелочевка и ЭН).
поэтому меня и эксперта устроила приписка. хочет меньше кабелей, должен был делать больше траншей или сразу считать на блочку!
PS ссылка в моем предыдущем ответе была на ПУЭ 2.3.25 (1).

Автор:  k-igor [ 27 дек 2015, 10:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сначала монтаж, а потом проект

physieker писал(а):
нет. не расстроили.
с А10-2011 и ПУЭ табл. 1.3.27 я знаком. :)
но когда я переделал проект под блочную - тут уже взвыл заказчик. когда увидел увеличение кол-ва кабелей в 2 раза (там мощности были хорошие - 5 объектов по 0,5МВт (на ввода) + мелочевка и ЭН).
поэтому меня и эксперта устроила приписка. хочет меньше кабелей, должен был делать больше траншей или сразу считать на блочку!
PS ссылка в моем предыдущем ответе была на ПУЭ 2.3.25 (1).

Есть еще один очень интересный по этой теме ГОСТ Р 50571.5.52-2011.В ближайшее время на блоге будет статья по количеству кабелей в траншее.

Автор:  physieker [ 27 дек 2015, 11:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сначала монтаж, а потом проект

k-igor писал(а):
Есть еще один очень интересный по этой теме ГОСТ Р 50571.5.52-2011.В ближайшее время на блоге будет статья по количеству кабелей в траншее.

не. ну это уже совсем жестоко. для 20 кабелей - к=0,29. меня бы заказчик в окно выбросил :)
буду ждать Вашу статью про траншеи

Автор:  alfredoCoh [ 21 мар 2020, 19:07 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено] Re: Сначала монтаж, а потом проект

СообщениеСообщение было удалено | удалил: k-igor | 21 мар 2020, 19:28.