Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 09:32

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Сначала монтаж, а потом проект
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 08:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Как поступить, если нужно сделать проект после того, как электросеть уже проложена? Известно, что схемы должны соответствовать действительности. Но отобразить на схеме нарушения тоже нельзя. Что делать?
1 (тезис). Не глядя на существующую проводку сделать проект, как сам считаешь нужным?
2 (антитезис). Точно воспроизвести на бумаге, то что сделано? Но при этом, как быть с выявленными нарушения? Не отображать же их? Или, например, не оптимально с экономической точки зрения проложена линия. Что делать? Рисовать существующую или свою оптимальную?
3 (синтез). Отобразить существующую проводку, где она не противоречит нормам. А где противоречит, подрисовать свой вариант.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Сначала монтаж, а потом проект
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 09:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11
Сообщений: 54
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
antonbessonov писал(а):
...
3 (синтез). Отобразить существующую проводку, где она не противоречит нормам. А где противоречит, подрисовать свой вариант.

да. на местах нарушений не акцентировать внимание. но сделать приписи типа "прокладку выполнить в соответствии с требованиями /пуэ, сп, .../".
я так проходил одним проектом экспертизу. по факту наложили 20 кабелей в одну траншею. эксперт сказал - "то что их 20 лежит - не показывай. но вот тут в углу напиши - по ПУЭ п.<не помню номер> в одну траншею класть не более 6 кабелей. оставят как есть - это их проблемы. мы им написали на чертеже как надо".



За это сообщение автора physieker поблагодарил: antonbessonov (12 апр 2016, 05:45)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сначала монтаж, а потом проект
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 12:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
physieker писал(а):
antonbessonov писал(а):
...
3 (синтез). Отобразить существующую проводку, где она не противоречит нормам. А где противоречит, подрисовать свой вариант.

да. на местах нарушений не акцентировать внимание. но сделать приписи типа "прокладку выполнить в соответствии с требованиями /пуэ, сп, .../".
я так проходил одним проектом экспертизу. по факту наложили 20 кабелей в одну траншею. эксперт сказал - "то что их 20 лежит - не показывай. но вот тут в углу напиши - по ПУЭ п.<не помню номер> в одну траншею класть не более 6 кабелей. оставят как есть - это их проблемы. мы им написали на чертеже как надо".

Должен вас наверное расстроить.... можно и 20 кабелей в одной траншее))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сначала монтаж, а потом проект
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 08:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11
Сообщений: 54
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
k-igor писал(а):
physieker писал(а):
antonbessonov писал(а):
...
3 (синтез). Отобразить существующую проводку, где она не противоречит нормам. А где противоречит, подрисовать свой вариант.

да. на местах нарушений не акцентировать внимание. но сделать приписи типа "прокладку выполнить в соответствии с требованиями /пуэ, сп, .../".
я так проходил одним проектом экспертизу. по факту наложили 20 кабелей в одну траншею. эксперт сказал - "то что их 20 лежит - не показывай. но вот тут в углу напиши - по ПУЭ п.<не помню номер> в одну траншею класть не более 6 кабелей. оставят как есть - это их проблемы. мы им написали на чертеже как надо".

Должен вас наверное расстроить.... можно и 20 кабелей в одной траншее))

нет. не расстроили.
с А10-2011 и ПУЭ табл. 1.3.27 я знаком. :)
но когда я переделал проект под блочную - тут уже взвыл заказчик. когда увидел увеличение кол-ва кабелей в 2 раза (там мощности были хорошие - 5 объектов по 0,5МВт (на ввода) + мелочевка и ЭН).
поэтому меня и эксперта устроила приписка. хочет меньше кабелей, должен был делать больше траншей или сразу считать на блочку!
PS ссылка в моем предыдущем ответе была на ПУЭ 2.3.25 (1).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сначала монтаж, а потом проект
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 10:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
physieker писал(а):
нет. не расстроили.
с А10-2011 и ПУЭ табл. 1.3.27 я знаком. :)
но когда я переделал проект под блочную - тут уже взвыл заказчик. когда увидел увеличение кол-ва кабелей в 2 раза (там мощности были хорошие - 5 объектов по 0,5МВт (на ввода) + мелочевка и ЭН).
поэтому меня и эксперта устроила приписка. хочет меньше кабелей, должен был делать больше траншей или сразу считать на блочку!
PS ссылка в моем предыдущем ответе была на ПУЭ 2.3.25 (1).

Есть еще один очень интересный по этой теме ГОСТ Р 50571.5.52-2011.В ближайшее время на блоге будет статья по количеству кабелей в траншее.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сначала монтаж, а потом проект
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 11:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11
Сообщений: 54
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
k-igor писал(а):
Есть еще один очень интересный по этой теме ГОСТ Р 50571.5.52-2011.В ближайшее время на блоге будет статья по количеству кабелей в траншее.

не. ну это уже совсем жестоко. для 20 кабелей - к=0,29. меня бы заказчик в окно выбросил :)
буду ждать Вашу статью про траншеи


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеСообщение было удалено | удалил: k-igor | 21 мар 2020, 19:28.
Просмотреть сообщение
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC