Заголовок сообщения: Сначала монтаж, а потом проект
Добавлено: 25 дек 2015, 08:14
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23 Сообщений: 174 Откуда: РФ Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили:2 раз.
Как поступить, если нужно сделать проект после того, как электросеть уже проложена? Известно, что схемы должны соответствовать действительности. Но отобразить на схеме нарушения тоже нельзя. Что делать? 1 (тезис). Не глядя на существующую проводку сделать проект, как сам считаешь нужным? 2 (антитезис). Точно воспроизвести на бумаге, то что сделано? Но при этом, как быть с выявленными нарушения? Не отображать же их? Или, например, не оптимально с экономической точки зрения проложена линия. Что делать? Рисовать существующую или свою оптимальную? 3 (синтез). Отобразить существующую проводку, где она не противоречит нормам. А где противоречит, подрисовать свой вариант.
Заголовок сообщения: Re: Сначала монтаж, а потом проект
Добавлено: 26 дек 2015, 09:48
Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11 Сообщений: 54 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:4 раз.
antonbessonov писал(а):
... 3 (синтез). Отобразить существующую проводку, где она не противоречит нормам. А где противоречит, подрисовать свой вариант.
да. на местах нарушений не акцентировать внимание. но сделать приписи типа "прокладку выполнить в соответствии с требованиями /пуэ, сп, .../". я так проходил одним проектом экспертизу. по факту наложили 20 кабелей в одну траншею. эксперт сказал - "то что их 20 лежит - не показывай. но вот тут в углу напиши - по ПУЭ п.<не помню номер> в одну траншею класть не более 6 кабелей. оставят как есть - это их проблемы. мы им написали на чертеже как надо".
Заголовок сообщения: Re: Сначала монтаж, а потом проект
Добавлено: 26 дек 2015, 12:23
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
physieker писал(а):
antonbessonov писал(а):
... 3 (синтез). Отобразить существующую проводку, где она не противоречит нормам. А где противоречит, подрисовать свой вариант.
да. на местах нарушений не акцентировать внимание. но сделать приписи типа "прокладку выполнить в соответствии с требованиями /пуэ, сп, .../". я так проходил одним проектом экспертизу. по факту наложили 20 кабелей в одну траншею. эксперт сказал - "то что их 20 лежит - не показывай. но вот тут в углу напиши - по ПУЭ п.<не помню номер> в одну траншею класть не более 6 кабелей. оставят как есть - это их проблемы. мы им написали на чертеже как надо".
Должен вас наверное расстроить.... можно и 20 кабелей в одной траншее))
Заголовок сообщения: Re: Сначала монтаж, а потом проект
Добавлено: 27 дек 2015, 08:27
Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11 Сообщений: 54 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:4 раз.
k-igor писал(а):
physieker писал(а):
antonbessonov писал(а):
... 3 (синтез). Отобразить существующую проводку, где она не противоречит нормам. А где противоречит, подрисовать свой вариант.
да. на местах нарушений не акцентировать внимание. но сделать приписи типа "прокладку выполнить в соответствии с требованиями /пуэ, сп, .../". я так проходил одним проектом экспертизу. по факту наложили 20 кабелей в одну траншею. эксперт сказал - "то что их 20 лежит - не показывай. но вот тут в углу напиши - по ПУЭ п.<не помню номер> в одну траншею класть не более 6 кабелей. оставят как есть - это их проблемы. мы им написали на чертеже как надо".
Должен вас наверное расстроить.... можно и 20 кабелей в одной траншее))
нет. не расстроили. с А10-2011 и ПУЭ табл. 1.3.27 я знаком. но когда я переделал проект под блочную - тут уже взвыл заказчик. когда увидел увеличение кол-ва кабелей в 2 раза (там мощности были хорошие - 5 объектов по 0,5МВт (на ввода) + мелочевка и ЭН). поэтому меня и эксперта устроила приписка. хочет меньше кабелей, должен был делать больше траншей или сразу считать на блочку! PS ссылка в моем предыдущем ответе была на ПУЭ 2.3.25 (1).
Заголовок сообщения: Re: Сначала монтаж, а потом проект
Добавлено: 27 дек 2015, 10:05
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
physieker писал(а):
нет. не расстроили. с А10-2011 и ПУЭ табл. 1.3.27 я знаком. но когда я переделал проект под блочную - тут уже взвыл заказчик. когда увидел увеличение кол-ва кабелей в 2 раза (там мощности были хорошие - 5 объектов по 0,5МВт (на ввода) + мелочевка и ЭН). поэтому меня и эксперта устроила приписка. хочет меньше кабелей, должен был делать больше траншей или сразу считать на блочку! PS ссылка в моем предыдущем ответе была на ПУЭ 2.3.25 (1).
Есть еще один очень интересный по этой теме ГОСТ Р 50571.5.52-2011.В ближайшее время на блоге будет статья по количеству кабелей в траншее.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения