Зарегистрирован: 08 июн 2015, 11:25 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Форма по ГОСТ Р 50571.16-99
Наименование лаборатории: ООО «ЭЛ1» Заказчик: Свидетельство о регистрации №: 4834 Объект: Действительно до: 01 марта 2016 г. Адрес: Дата проведения измерений до:
ПРОТОКОЛ №4 проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников Климатические условия при проведении измерений Температура воздуха 25 С. Влажность воздуха 50 . Атмосферное давление 730 мм рт ст (бар) Цель измерений (испытаний) Приемо-сдаточные (приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведена проверка: ПУЭ п.1.8.39 (п.4), п.3.1.8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
№ п/п Место установ-ки аппарата защиты Проверя-емый участок цепи Аппарат защиты от сверхтока Измеренное значение сопротивления цепи «фаза – нуль», (Ом) Измеренное (расчётное) значение тока однофазного замыкания, А Время срабатывания аппарата защиты, с Вывод о соответствии нормативному документу
Наименова-ние аппарата защиты, тип, каталожный или серийный номер Номинальный ток аппарата, А Тип расцепителя Номинальный ток расцепителя, А Диапазон тока срабатыва-ния расцепите-ля короткого замыкания,А А В С L1 (A) L2 (B) L3 (C) Допустимое По время-токовой характеристике, с ЩР 1.
1. Измерения проведены приборами: №№ п/п Тип Заводской номер Метрологические характеристики Дата поверки № аттестата (св-ва) Орган Государственной метрологической службы, выдавший аттестат (св-во) поверки Диапазон измерения Класс точности последняя очередная
Проведено замеров полного сопротивления цепи « фаза – нуль» - __ токоприемников При проведении работы проверено: a) Отсутствие предохранителей и однополюсных выключающих аппаратов в нулевых рабочих проводниках. b) Соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативной и технической документации. c) Качество сварных соединений-ударами молотка, стабилизация разъёмных контанктных соединений по II классу в соответствии с ГОСТ 10434
Обозначение типов расцепителей: 1. В, С, D и т.д.– тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-99, IEC 898 3. НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени. 2. ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени. 4. МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия.
Примечание: При испытаниях электроустановок больших и многоэтажных зданий для каждой линии питания нескольких потребителей от одного автоматического выключателя (розеточные группы, линии освещения и т.д.) допускается в одной строке протокола указать вид и количество этих потребителей и занести в протокол наименьшее из измеренных на каждом потребителе (оконечном устройстве) значение тока однофазного замыкания.
Примечание: Измерения проведены по временной схеме электроснабжения. Заключение: Аппараты защиты соответствуют требованиям нормативной документации (ПУЭ п.1.7.79)
Испытания провели:
Исполнители: Инженер Инженер
Проверил: Руководитель лаборатории (должность) (подпись) (ф.и.о.)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения