Зарегистрирован: 08 июн 2015, 11:25 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Форма по ГОСТ Р 50571.16-99
Наименование лаборатории: ООО «ЭЛ1» Заказчик: Свидетельство о регистрации №: 4834 Объект: Действительно до: 01 марта 2016 г. Адрес: Дата проведения измерений до:
ПРОТОКОЛ №4 проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников Климатические условия при проведении измерений Температура воздуха 25 С. Влажность воздуха 50 . Атмосферное давление 730 мм рт ст (бар) Цель измерений (испытаний) Приемо-сдаточные (приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведена проверка: ПУЭ п.1.8.39 (п.4), п.3.1.8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
№ п/п Место установ-ки аппарата защиты Проверя-емый участок цепи Аппарат защиты от сверхтока Измеренное значение сопротивления цепи «фаза – нуль», (Ом) Измеренное (расчётное) значение тока однофазного замыкания, А Время срабатывания аппарата защиты, с Вывод о соответствии нормативному документу
Наименова-ние аппарата защиты, тип, каталожный или серийный номер Номинальный ток аппарата, А Тип расцепителя Номинальный ток расцепителя, А Диапазон тока срабатыва-ния расцепите-ля короткого замыкания,А А В С L1 (A) L2 (B) L3 (C) Допустимое По время-токовой характеристике, с ЩР 1.
1. Измерения проведены приборами: №№ п/п Тип Заводской номер Метрологические характеристики Дата поверки № аттестата (св-ва) Орган Государственной метрологической службы, выдавший аттестат (св-во) поверки Диапазон измерения Класс точности последняя очередная
Проведено замеров полного сопротивления цепи « фаза – нуль» - __ токоприемников При проведении работы проверено: a) Отсутствие предохранителей и однополюсных выключающих аппаратов в нулевых рабочих проводниках. b) Соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативной и технической документации. c) Качество сварных соединений-ударами молотка, стабилизация разъёмных контанктных соединений по II классу в соответствии с ГОСТ 10434
Обозначение типов расцепителей: 1. В, С, D и т.д.– тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-99, IEC 898 3. НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени. 2. ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени. 4. МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия.
Примечание: При испытаниях электроустановок больших и многоэтажных зданий для каждой линии питания нескольких потребителей от одного автоматического выключателя (розеточные группы, линии освещения и т.д.) допускается в одной строке протокола указать вид и количество этих потребителей и занести в протокол наименьшее из измеренных на каждом потребителе (оконечном устройстве) значение тока однофазного замыкания.
Примечание: Измерения проведены по временной схеме электроснабжения. Заключение: Аппараты защиты соответствуют требованиям нормативной документации (ПУЭ п.1.7.79)
Испытания провели:
Исполнители: Инженер Инженер
Проверил: Руководитель лаборатории (должность) (подпись) (ф.и.о.)
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения