Форма по ГОСТ Р 50571.16-99

Наименование лаборатории: ООО «ЭЛ1» Заказчик:
Свидетельство о регистрации №: 4834 Объект:
Действительно до: 01 марта 2016 г. Адрес:
Дата проведения
измерений до:


ПРОТОКОЛ №4
проверки согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников
Климатические условия при проведении измерений
Температура воздуха 25 С. Влажность воздуха 50 . Атмосферное давление 730 мм рт ст (бар)
Цель измерений (испытаний)
Приемо-сдаточные
(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведена проверка:
ПУЭ п.1.8.39 (п.4), п.3.1.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


п/п
Место
установ-ки аппарата защиты
Проверя-емый участок цепи
Аппарат защиты от сверхтока Измеренное значение сопротивления цепи «фаза – нуль», (Ом)
Измеренное (расчётное) значение тока однофазного замыкания, А Время срабатывания
аппарата защиты, с Вывод о соответствии нормативному документу

Наименова-ние аппарата защиты, тип, каталожный или серийный номер Номинальный ток аппарата, А
Тип расцепителя Номинальный ток расцепителя, А Диапазон тока срабатыва-ния расцепите-ля короткого замыкания,А А В С
L1
(A)
L2
(B)
L3
(C)
Допустимое
По время-токовой характеристике,
с
ЩР
1.

1. Измерения проведены приборами:
№№
п/п Тип Заводской номер Метрологические характеристики Дата поверки № аттестата
(св-ва) Орган Государственной метрологической службы, выдавший аттестат (св-во) поверки
Диапазон измерения Класс точности последняя очередная





Проведено замеров полного сопротивления цепи « фаза – нуль» - __ токоприемников
При проведении работы проверено:
a) Отсутствие предохранителей и однополюсных выключающих аппаратов в нулевых рабочих проводниках.
b) Соответствие плавких вставок и уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативной и технической документации.
c) Качество сварных соединений-ударами молотка, стабилизация разъёмных контанктных соединений по II классу в соответствии с ГОСТ 10434

Обозначение типов расцепителей:
1. В, С, D и т.д.– тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-99, IEC 898 3. НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени.
2. ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени. 4. МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия.

Примечание: При испытаниях электроустановок больших и многоэтажных зданий для каждой линии питания нескольких потребителей от одного автоматического выключателя (розеточные группы, линии освещения и т.д.) допускается в одной строке протокола указать вид и количество этих потребителей и занести в протокол наименьшее из измеренных на каждом потребителе (оконечном устройстве) значение тока однофазного замыкания.

Примечание: Измерения проведены по временной схеме электроснабжения.
Заключение: Аппараты защиты соответствуют требованиям нормативной документации (ПУЭ п.1.7.79)

Испытания провели:

Исполнители: Инженер
Инженер

Проверил: Руководитель лаборатории
(должность) (подпись) (ф.и.о.)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика