Как правильно выполнить электроосвещение в сауне, бане?

Автор:  k-igor [ 27 мар 2011, 15:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электропроводка в сауне, бане. Местное освещение

Электрик писал(а):
Как правильно выполнить электроосвещение в сауне, бане?

Электросвещение в саунах и банях необходимо выполнять через понижающий трансформатор.
Применяем понижающий трансформатор «ЯТП-0,25 220/36В».
Номинальная мощность нагрузки – 250 ВА (мощность понижающего трансформатора – 250 Вт). Линейка указанных трансформаторов понижающих: 220/12,24,36,42,110В однофазного переменного тока. Трансформатор устанавливается вне сауны (бани), в удобном для эксплуатации месте, подключается к щитку 3-жильным кабелем, без УЗО. К выбранному светильнику применяем лампу накаливания «МО-Е-27» типа «МО-36х40», «МО-36х60», «МО-36х100» (40/60/100 Вт). В самой сауне используем провод термостойкий для сауны типа «ПРКС» (180 градусов Цельсия) 2х1,5 кв.мм. (т.е. разводку светильников 36В после трансформатора выполняем 2-жильным проводом, в гофре или коробе).
Посмотреть: «ПУЭ», п. 7.1.40 и ГОСТ Р 50571.12-96:
7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун" должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170oc.

Автор:  Электрик [ 27 мар 2011, 15:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электропроводка в сауне, бане. Местное освещение

Какой автоматический выключатель выбрать для защиты трансформатора?

Автор:  Proektant [ 27 мар 2011, 15:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Электропроводка в сауне, бане. Местное освещение

Электрик писал(а):
Какой автоматический выключатель выбрать для защиты трансформатора?

Включение низковольтных трансформаторов сопровождается очень сильным пусковым током. Пиковое значение импульса может быть 10-15 Iн. Спад тока происходит через 10-20 мс.
Для защиты трансформаторов следует применять автоматы с характеристиками D или К.
Из-за высокого тока, автомат со стороны первичной обмотки может не обеспечить тепловую защиту трансформатора и линии. Подобное явление типично для автоматов с номинальным током, выше номинального тока трансформатора. Тепловая защита обеспечивается установкой автомата во вторичную обмотку с номиналом не выше предельного тока вторичной обмотки. Защита от перегрузки не нужна в случае постоянной нагрузки, и недопустима в случаях питания ответственных потребителей.