Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Освещение безопасности, лампы ДРЛ http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=765 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Andrey [ 05 июл 2011, 15:31 ] |
Заголовок сообщения: | Освещение безопасности, лампы ДРЛ |
Допускается ли использовать лампы ДРЛ для освещения безопасности? |
Автор: | Proektant [ 05 июл 2011, 16:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Освещение безопасности, лампы ДРЛ |
Andrey писал(а): Допускается ли использовать лампы ДРЛ для освещения безопасности? Что такое лампа ДРЛ? Лампа ДРЛ (Дуговая Ртутная Лампа) — дуговая ртутная люминофорная лампа высокого давления. Это одна из разновидностей электрических ламп, что широко используется для общего освещения объёмных территорий таких как заводские цеха, улицы, площадки и т.д. (где не предъявляется особые требования к цветопередаче ламп, но требуется от них высокой светоотдачи). Лампы ДРЛ имеют мощность 50 - 2000 Вт и изначально рассчитаны на работу в электрических сетях переменного тока с напряжением питания 220 В. (частота 50 Гц.). Для работы лампы необходимо пуско-регулирующее устройство в виде индуктивного дросселя. Для освещения безопасности и эвакуационного освещения не допускается использование светильников с разрядными лампами высокого давления, если они не обеспечивают мгновенное зажигание и повторное перезажигание (например, после срабатывания АВР). |