Автор: | mrkv01 [ 16 ноя 2023, 12:08 ] |
Заголовок сообщения: | Эвакуационное освещение. АБК |
АБК питается по первой категории. Будет панель ПЭСПЗ. Долго сидел разбирался с эвакуационным освещением, так до конца и не осилил. Какие сейчас есть соображения, в соответствии с действующей НТД: 1 вариант. Часть светильников рабочего освещения вывести в отдельную группу с питанием от ПЭСПЗ, но в таком случае они будут гореть 100% времени. 2 вариант. Добавить допольнительные светильники, которые будут включаться в случае нарушения питания основного освещения, либо при пожаре. Поправьте, если не прав (с указанием НТД, если не сложно). Есть ощущение, что второй вариант в большинстве случаев будет дешевле (за исключением помещений, где работа ведется большую часть суток), но нет четкого понимания, в каком случае что использовать. Например, в случае с каким-нибудь кабинетом логично использовать второй вариант. А как быть с освещением в коридоре, тамбурах, над входами-выходоми и т.п что-то ума не приложу. |
Автор: | k-igor [ 16 ноя 2023, 14:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Эвакуационное освещение. АБК |
mrkv01 писал(а): АБК питается по первой категории. Будет панель ПЭСПЗ. Долго сидел разбирался с эвакуационным освещением, так до конца и не осилил. Какие сейчас есть соображения, в соответствии с действующей НТД: 1 вариант. Часть светильников рабочего освещения вывести в отдельную группу с питанием от ПЭСПЗ, но в таком случае они будут гореть 100% времени. 2 вариант. Добавить допольнительные светильники, которые будут включаться в случае нарушения питания основного освещения, либо при пожаре. Поправьте, если не прав (с указанием НТД, если не сложно). Есть ощущение, что второй вариант в большинстве случаев будет дешевле (за исключением помещений, где работа ведется большую часть суток), но нет четкого понимания, в каком случае что использовать. Например, в случае с каким-нибудь кабинетом логично использовать второй вариант. А как быть с освещением в коридоре, тамбурах, над входами-выходоми и т.п что-то ума не приложу. Обычно делаю так. Выделяю часть рабочих светильников и делаю их аварийными + ставлю на них выключатель. Таким образом они будут участвовать в освещении в составе рабочего освещения и авраийного. Дополнительно необходимо аварийное освещение сблокировать с пожарной сигнализацией. |
Автор: | mrkv01 [ 16 ноя 2023, 17:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Эвакуационное освещение. АБК |
k-igor писал(а): mrkv01 писал(а): АБК питается по первой категории. Будет панель ПЭСПЗ. Долго сидел разбирался с эвакуационным освещением, так до конца и не осилил. Какие сейчас есть соображения, в соответствии с действующей НТД: 1 вариант. Часть светильников рабочего освещения вывести в отдельную группу с питанием от ПЭСПЗ, но в таком случае они будут гореть 100% времени. 2 вариант. Добавить допольнительные светильники, которые будут включаться в случае нарушения питания основного освещения, либо при пожаре. Поправьте, если не прав (с указанием НТД, если не сложно). Есть ощущение, что второй вариант в большинстве случаев будет дешевле (за исключением помещений, где работа ведется большую часть суток), но нет четкого понимания, в каком случае что использовать. Например, в случае с каким-нибудь кабинетом логично использовать второй вариант. А как быть с освещением в коридоре, тамбурах, над входами-выходоми и т.п что-то ума не приложу. Обычно делаю так. Выделяю часть рабочих светильников и делаю их аварийными + ставлю на них выключатель. Таким образом они будут участвовать в освещении в составе рабочего освещения и авраийного. Дополнительно необходимо аварийное освещение сблокировать с пожарной сигнализацией. Можете подсказать: каким образом можно сблокировать аварийное (эвакуационное в моем случае) освещение с пожарной сигнализацией? Правильно ли я понимаю, что даже положении клавишного выключателя группы эвакуационного выключения "выкл" при подаче сигнала "пожар" группа будет работать? И еще вопрос назрел: маленькие помещения (вроде тамбура 2х2) в любом случае требуют установки двух светильников (рабочего и аварийного), если тамбур входит в путь эвакуации, или имеет смысл применить светильник с АКБ даже при учете того, что здание питается по 1 категории? |
Автор: | viktor_belgorod [ 17 ноя 2023, 05:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Эвакуационное освещение. АБК |
почитайте про БАП (блок аварийного питания) для светильника. на него надо подавать 4 жилы - земля, ноль, и фазы - коммутируемая и некоммутируемая. При пропадании напряжения на некоммутируемой фазе он включается от БАПа |
Автор: | k-igor [ 17 ноя 2023, 15:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Эвакуационное освещение. АБК |
mrkv01 писал(а): k-igor писал(а): mrkv01 писал(а): АБК питается по первой категории. Будет панель ПЭСПЗ. Долго сидел разбирался с эвакуационным освещением, так до конца и не осилил. Какие сейчас есть соображения, в соответствии с действующей НТД: 1 вариант. Часть светильников рабочего освещения вывести в отдельную группу с питанием от ПЭСПЗ, но в таком случае они будут гореть 100% времени. 2 вариант. Добавить допольнительные светильники, которые будут включаться в случае нарушения питания основного освещения, либо при пожаре. Поправьте, если не прав (с указанием НТД, если не сложно). Есть ощущение, что второй вариант в большинстве случаев будет дешевле (за исключением помещений, где работа ведется большую часть суток), но нет четкого понимания, в каком случае что использовать. Например, в случае с каким-нибудь кабинетом логично использовать второй вариант. А как быть с освещением в коридоре, тамбурах, над входами-выходоми и т.п что-то ума не приложу. Обычно делаю так. Выделяю часть рабочих светильников и делаю их аварийными + ставлю на них выключатель. Таким образом они будут участвовать в освещении в составе рабочего освещения и авраийного. Дополнительно необходимо аварийное освещение сблокировать с пожарной сигнализацией. Можете подсказать: каким образом можно сблокировать аварийное (эвакуационное в моем случае) освещение с пожарной сигнализацией? Правильно ли я понимаю, что даже положении клавишного выключателя группы эвакуационного выключения "выкл" при подаче сигнала "пожар" группа будет работать? И еще вопрос назрел: маленькие помещения (вроде тамбура 2х2) в любом случае требуют установки двух светильников (рабочего и аварийного), если тамбур входит в путь эвакуации, или имеет смысл применить светильник с АКБ даже при учете того, что здание питается по 1 категории? Почитайте блог, там много полезной информации. Например: Как включить эвакуационное освещение при пожаре? Если 1-я категория, никаких БАП!! БАП - это зло)) Здесь либо вообще не ставить эвакуационный светильник (допустить, что не требуется) либо ставить два. |