 Заголовок сообщения: Эвакуационное освещение. АБК
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 12:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 ноя 2023, 09:12
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
АБК питается по первой категории. Будет панель ПЭСПЗ. Долго сидел разбирался с эвакуационным освещением, так до конца и не осилил. Какие сейчас есть соображения, в соответствии с действующей НТД:
1 вариант. Часть светильников рабочего освещения вывести в отдельную группу с питанием от ПЭСПЗ, но в таком случае они будут гореть 100% времени.
2 вариант. Добавить допольнительные светильники, которые будут включаться в случае нарушения питания основного освещения, либо при пожаре.

Поправьте, если не прав (с указанием НТД, если не сложно).

Есть ощущение, что второй вариант в большинстве случаев будет дешевле (за исключением помещений, где работа ведется большую часть суток), но нет четкого понимания, в каком случае что использовать. Например, в случае с каким-нибудь кабинетом логично использовать второй вариант. А как быть с освещением в коридоре, тамбурах, над входами-выходоми и т.п что-то ума не приложу.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Эвакуационное освещение. АБК
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 14:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
mrkv01 писал(а):
АБК питается по первой категории. Будет панель ПЭСПЗ. Долго сидел разбирался с эвакуационным освещением, так до конца и не осилил. Какие сейчас есть соображения, в соответствии с действующей НТД:
1 вариант. Часть светильников рабочего освещения вывести в отдельную группу с питанием от ПЭСПЗ, но в таком случае они будут гореть 100% времени.
2 вариант. Добавить допольнительные светильники, которые будут включаться в случае нарушения питания основного освещения, либо при пожаре.

Поправьте, если не прав (с указанием НТД, если не сложно).

Есть ощущение, что второй вариант в большинстве случаев будет дешевле (за исключением помещений, где работа ведется большую часть суток), но нет четкого понимания, в каком случае что использовать. Например, в случае с каким-нибудь кабинетом логично использовать второй вариант. А как быть с освещением в коридоре, тамбурах, над входами-выходоми и т.п что-то ума не приложу.

Обычно делаю так.
Выделяю часть рабочих светильников и делаю их аварийными + ставлю на них выключатель. Таким образом они будут участвовать в освещении в составе рабочего освещения и авраийного.
Дополнительно необходимо аварийное освещение сблокировать с пожарной сигнализацией.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Эвакуационное освещение. АБК
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 17:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 ноя 2023, 09:12
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
mrkv01 писал(а):
АБК питается по первой категории. Будет панель ПЭСПЗ. Долго сидел разбирался с эвакуационным освещением, так до конца и не осилил. Какие сейчас есть соображения, в соответствии с действующей НТД:
1 вариант. Часть светильников рабочего освещения вывести в отдельную группу с питанием от ПЭСПЗ, но в таком случае они будут гореть 100% времени.
2 вариант. Добавить допольнительные светильники, которые будут включаться в случае нарушения питания основного освещения, либо при пожаре.

Поправьте, если не прав (с указанием НТД, если не сложно).

Есть ощущение, что второй вариант в большинстве случаев будет дешевле (за исключением помещений, где работа ведется большую часть суток), но нет четкого понимания, в каком случае что использовать. Например, в случае с каким-нибудь кабинетом логично использовать второй вариант. А как быть с освещением в коридоре, тамбурах, над входами-выходоми и т.п что-то ума не приложу.

Обычно делаю так.
Выделяю часть рабочих светильников и делаю их аварийными + ставлю на них выключатель. Таким образом они будут участвовать в освещении в составе рабочего освещения и авраийного.
Дополнительно необходимо аварийное освещение сблокировать с пожарной сигнализацией.


Можете подсказать: каким образом можно сблокировать аварийное (эвакуационное в моем случае) освещение с пожарной сигнализацией? Правильно ли я понимаю, что даже положении клавишного выключателя группы эвакуационного выключения "выкл" при подаче сигнала "пожар" группа будет работать?
И еще вопрос назрел: маленькие помещения (вроде тамбура 2х2) в любом случае требуют установки двух светильников (рабочего и аварийного), если тамбур входит в путь эвакуации, или имеет смысл применить светильник с АКБ даже при учете того, что здание питается по 1 категории?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Эвакуационное освещение. АБК
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 05:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
почитайте про БАП (блок аварийного питания) для светильника. на него надо подавать 4 жилы - земля, ноль, и фазы - коммутируемая и некоммутируемая. При пропадании напряжения на некоммутируемой фазе он включается от БАПа


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Эвакуационное освещение. АБК
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 15:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
mrkv01 писал(а):
k-igor писал(а):
mrkv01 писал(а):
АБК питается по первой категории. Будет панель ПЭСПЗ. Долго сидел разбирался с эвакуационным освещением, так до конца и не осилил. Какие сейчас есть соображения, в соответствии с действующей НТД:
1 вариант. Часть светильников рабочего освещения вывести в отдельную группу с питанием от ПЭСПЗ, но в таком случае они будут гореть 100% времени.
2 вариант. Добавить допольнительные светильники, которые будут включаться в случае нарушения питания основного освещения, либо при пожаре.

Поправьте, если не прав (с указанием НТД, если не сложно).

Есть ощущение, что второй вариант в большинстве случаев будет дешевле (за исключением помещений, где работа ведется большую часть суток), но нет четкого понимания, в каком случае что использовать. Например, в случае с каким-нибудь кабинетом логично использовать второй вариант. А как быть с освещением в коридоре, тамбурах, над входами-выходоми и т.п что-то ума не приложу.

Обычно делаю так.
Выделяю часть рабочих светильников и делаю их аварийными + ставлю на них выключатель. Таким образом они будут участвовать в освещении в составе рабочего освещения и авраийного.
Дополнительно необходимо аварийное освещение сблокировать с пожарной сигнализацией.


Можете подсказать: каким образом можно сблокировать аварийное (эвакуационное в моем случае) освещение с пожарной сигнализацией? Правильно ли я понимаю, что даже положении клавишного выключателя группы эвакуационного выключения "выкл" при подаче сигнала "пожар" группа будет работать?
И еще вопрос назрел: маленькие помещения (вроде тамбура 2х2) в любом случае требуют установки двух светильников (рабочего и аварийного), если тамбур входит в путь эвакуации, или имеет смысл применить светильник с АКБ даже при учете того, что здание питается по 1 категории?

Почитайте блог, там много полезной информации.
Например: Как включить эвакуационное освещение при пожаре?
Если 1-я категория, никаких БАП!! БАП - это зло))
Здесь либо вообще не ставить эвакуационный светильник (допустить, что не требуется) либо ставить два.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика