Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 27 апр 2024, 21:57

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Эвакуационное освещение. АБК
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 12:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 ноя 2023, 09:12
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
АБК питается по первой категории. Будет панель ПЭСПЗ. Долго сидел разбирался с эвакуационным освещением, так до конца и не осилил. Какие сейчас есть соображения, в соответствии с действующей НТД:
1 вариант. Часть светильников рабочего освещения вывести в отдельную группу с питанием от ПЭСПЗ, но в таком случае они будут гореть 100% времени.
2 вариант. Добавить допольнительные светильники, которые будут включаться в случае нарушения питания основного освещения, либо при пожаре.

Поправьте, если не прав (с указанием НТД, если не сложно).

Есть ощущение, что второй вариант в большинстве случаев будет дешевле (за исключением помещений, где работа ведется большую часть суток), но нет четкого понимания, в каком случае что использовать. Например, в случае с каким-нибудь кабинетом логично использовать второй вариант. А как быть с освещением в коридоре, тамбурах, над входами-выходоми и т.п что-то ума не приложу.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Эвакуационное освещение. АБК
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 14:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
mrkv01 писал(а):
АБК питается по первой категории. Будет панель ПЭСПЗ. Долго сидел разбирался с эвакуационным освещением, так до конца и не осилил. Какие сейчас есть соображения, в соответствии с действующей НТД:
1 вариант. Часть светильников рабочего освещения вывести в отдельную группу с питанием от ПЭСПЗ, но в таком случае они будут гореть 100% времени.
2 вариант. Добавить допольнительные светильники, которые будут включаться в случае нарушения питания основного освещения, либо при пожаре.

Поправьте, если не прав (с указанием НТД, если не сложно).

Есть ощущение, что второй вариант в большинстве случаев будет дешевле (за исключением помещений, где работа ведется большую часть суток), но нет четкого понимания, в каком случае что использовать. Например, в случае с каким-нибудь кабинетом логично использовать второй вариант. А как быть с освещением в коридоре, тамбурах, над входами-выходоми и т.п что-то ума не приложу.

Обычно делаю так.
Выделяю часть рабочих светильников и делаю их аварийными + ставлю на них выключатель. Таким образом они будут участвовать в освещении в составе рабочего освещения и авраийного.
Дополнительно необходимо аварийное освещение сблокировать с пожарной сигнализацией.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Эвакуационное освещение. АБК
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 17:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 ноя 2023, 09:12
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
mrkv01 писал(а):
АБК питается по первой категории. Будет панель ПЭСПЗ. Долго сидел разбирался с эвакуационным освещением, так до конца и не осилил. Какие сейчас есть соображения, в соответствии с действующей НТД:
1 вариант. Часть светильников рабочего освещения вывести в отдельную группу с питанием от ПЭСПЗ, но в таком случае они будут гореть 100% времени.
2 вариант. Добавить допольнительные светильники, которые будут включаться в случае нарушения питания основного освещения, либо при пожаре.

Поправьте, если не прав (с указанием НТД, если не сложно).

Есть ощущение, что второй вариант в большинстве случаев будет дешевле (за исключением помещений, где работа ведется большую часть суток), но нет четкого понимания, в каком случае что использовать. Например, в случае с каким-нибудь кабинетом логично использовать второй вариант. А как быть с освещением в коридоре, тамбурах, над входами-выходоми и т.п что-то ума не приложу.

Обычно делаю так.
Выделяю часть рабочих светильников и делаю их аварийными + ставлю на них выключатель. Таким образом они будут участвовать в освещении в составе рабочего освещения и авраийного.
Дополнительно необходимо аварийное освещение сблокировать с пожарной сигнализацией.


Можете подсказать: каким образом можно сблокировать аварийное (эвакуационное в моем случае) освещение с пожарной сигнализацией? Правильно ли я понимаю, что даже положении клавишного выключателя группы эвакуационного выключения "выкл" при подаче сигнала "пожар" группа будет работать?
И еще вопрос назрел: маленькие помещения (вроде тамбура 2х2) в любом случае требуют установки двух светильников (рабочего и аварийного), если тамбур входит в путь эвакуации, или имеет смысл применить светильник с АКБ даже при учете того, что здание питается по 1 категории?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Эвакуационное освещение. АБК
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 05:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
почитайте про БАП (блок аварийного питания) для светильника. на него надо подавать 4 жилы - земля, ноль, и фазы - коммутируемая и некоммутируемая. При пропадании напряжения на некоммутируемой фазе он включается от БАПа


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Эвакуационное освещение. АБК
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 15:49 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
mrkv01 писал(а):
k-igor писал(а):
mrkv01 писал(а):
АБК питается по первой категории. Будет панель ПЭСПЗ. Долго сидел разбирался с эвакуационным освещением, так до конца и не осилил. Какие сейчас есть соображения, в соответствии с действующей НТД:
1 вариант. Часть светильников рабочего освещения вывести в отдельную группу с питанием от ПЭСПЗ, но в таком случае они будут гореть 100% времени.
2 вариант. Добавить допольнительные светильники, которые будут включаться в случае нарушения питания основного освещения, либо при пожаре.

Поправьте, если не прав (с указанием НТД, если не сложно).

Есть ощущение, что второй вариант в большинстве случаев будет дешевле (за исключением помещений, где работа ведется большую часть суток), но нет четкого понимания, в каком случае что использовать. Например, в случае с каким-нибудь кабинетом логично использовать второй вариант. А как быть с освещением в коридоре, тамбурах, над входами-выходоми и т.п что-то ума не приложу.

Обычно делаю так.
Выделяю часть рабочих светильников и делаю их аварийными + ставлю на них выключатель. Таким образом они будут участвовать в освещении в составе рабочего освещения и авраийного.
Дополнительно необходимо аварийное освещение сблокировать с пожарной сигнализацией.


Можете подсказать: каким образом можно сблокировать аварийное (эвакуационное в моем случае) освещение с пожарной сигнализацией? Правильно ли я понимаю, что даже положении клавишного выключателя группы эвакуационного выключения "выкл" при подаче сигнала "пожар" группа будет работать?
И еще вопрос назрел: маленькие помещения (вроде тамбура 2х2) в любом случае требуют установки двух светильников (рабочего и аварийного), если тамбур входит в путь эвакуации, или имеет смысл применить светильник с АКБ даже при учете того, что здание питается по 1 категории?

Почитайте блог, там много полезной информации.
Например: Как включить эвакуационное освещение при пожаре?
Если 1-я категория, никаких БАП!! БАП - это зло))
Здесь либо вообще не ставить эвакуационный светильник (допустить, что не требуется) либо ставить два.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика