АБК питается по первой категории. Будет панель ПЭСПЗ. Долго сидел разбирался с эвакуационным освещением, так до конца и не осилил. Какие сейчас есть соображения, в соответствии с действующей НТД: 1 вариант. Часть светильников рабочего освещения вывести в отдельную группу с питанием от ПЭСПЗ, но в таком случае они будут гореть 100% времени. 2 вариант. Добавить допольнительные светильники, которые будут включаться в случае нарушения питания основного освещения, либо при пожаре.
Поправьте, если не прав (с указанием НТД, если не сложно).
Есть ощущение, что второй вариант в большинстве случаев будет дешевле (за исключением помещений, где работа ведется большую часть суток), но нет четкого понимания, в каком случае что использовать. Например, в случае с каким-нибудь кабинетом логично использовать второй вариант. А как быть с освещением в коридоре, тамбурах, над входами-выходоми и т.п что-то ума не приложу.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
mrkv01 писал(а):
АБК питается по первой категории. Будет панель ПЭСПЗ. Долго сидел разбирался с эвакуационным освещением, так до конца и не осилил. Какие сейчас есть соображения, в соответствии с действующей НТД: 1 вариант. Часть светильников рабочего освещения вывести в отдельную группу с питанием от ПЭСПЗ, но в таком случае они будут гореть 100% времени. 2 вариант. Добавить допольнительные светильники, которые будут включаться в случае нарушения питания основного освещения, либо при пожаре.
Поправьте, если не прав (с указанием НТД, если не сложно).
Есть ощущение, что второй вариант в большинстве случаев будет дешевле (за исключением помещений, где работа ведется большую часть суток), но нет четкого понимания, в каком случае что использовать. Например, в случае с каким-нибудь кабинетом логично использовать второй вариант. А как быть с освещением в коридоре, тамбурах, над входами-выходоми и т.п что-то ума не приложу.
Обычно делаю так. Выделяю часть рабочих светильников и делаю их аварийными + ставлю на них выключатель. Таким образом они будут участвовать в освещении в составе рабочего освещения и авраийного. Дополнительно необходимо аварийное освещение сблокировать с пожарной сигнализацией.
Зарегистрирован: 16 ноя 2023, 09:12 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
mrkv01 писал(а):
АБК питается по первой категории. Будет панель ПЭСПЗ. Долго сидел разбирался с эвакуационным освещением, так до конца и не осилил. Какие сейчас есть соображения, в соответствии с действующей НТД: 1 вариант. Часть светильников рабочего освещения вывести в отдельную группу с питанием от ПЭСПЗ, но в таком случае они будут гореть 100% времени. 2 вариант. Добавить допольнительные светильники, которые будут включаться в случае нарушения питания основного освещения, либо при пожаре.
Поправьте, если не прав (с указанием НТД, если не сложно).
Есть ощущение, что второй вариант в большинстве случаев будет дешевле (за исключением помещений, где работа ведется большую часть суток), но нет четкого понимания, в каком случае что использовать. Например, в случае с каким-нибудь кабинетом логично использовать второй вариант. А как быть с освещением в коридоре, тамбурах, над входами-выходоми и т.п что-то ума не приложу.
Обычно делаю так. Выделяю часть рабочих светильников и делаю их аварийными + ставлю на них выключатель. Таким образом они будут участвовать в освещении в составе рабочего освещения и авраийного. Дополнительно необходимо аварийное освещение сблокировать с пожарной сигнализацией.
Можете подсказать: каким образом можно сблокировать аварийное (эвакуационное в моем случае) освещение с пожарной сигнализацией? Правильно ли я понимаю, что даже положении клавишного выключателя группы эвакуационного выключения "выкл" при подаче сигнала "пожар" группа будет работать? И еще вопрос назрел: маленькие помещения (вроде тамбура 2х2) в любом случае требуют установки двух светильников (рабочего и аварийного), если тамбур входит в путь эвакуации, или имеет смысл применить светильник с АКБ даже при учете того, что здание питается по 1 категории?
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
почитайте про БАП (блок аварийного питания) для светильника. на него надо подавать 4 жилы - земля, ноль, и фазы - коммутируемая и некоммутируемая. При пропадании напряжения на некоммутируемой фазе он включается от БАПа
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
mrkv01 писал(а):
k-igor писал(а):
mrkv01 писал(а):
АБК питается по первой категории. Будет панель ПЭСПЗ. Долго сидел разбирался с эвакуационным освещением, так до конца и не осилил. Какие сейчас есть соображения, в соответствии с действующей НТД: 1 вариант. Часть светильников рабочего освещения вывести в отдельную группу с питанием от ПЭСПЗ, но в таком случае они будут гореть 100% времени. 2 вариант. Добавить допольнительные светильники, которые будут включаться в случае нарушения питания основного освещения, либо при пожаре.
Поправьте, если не прав (с указанием НТД, если не сложно).
Есть ощущение, что второй вариант в большинстве случаев будет дешевле (за исключением помещений, где работа ведется большую часть суток), но нет четкого понимания, в каком случае что использовать. Например, в случае с каким-нибудь кабинетом логично использовать второй вариант. А как быть с освещением в коридоре, тамбурах, над входами-выходоми и т.п что-то ума не приложу.
Обычно делаю так. Выделяю часть рабочих светильников и делаю их аварийными + ставлю на них выключатель. Таким образом они будут участвовать в освещении в составе рабочего освещения и авраийного. Дополнительно необходимо аварийное освещение сблокировать с пожарной сигнализацией.
Можете подсказать: каким образом можно сблокировать аварийное (эвакуационное в моем случае) освещение с пожарной сигнализацией? Правильно ли я понимаю, что даже положении клавишного выключателя группы эвакуационного выключения "выкл" при подаче сигнала "пожар" группа будет работать? И еще вопрос назрел: маленькие помещения (вроде тамбура 2х2) в любом случае требуют установки двух светильников (рабочего и аварийного), если тамбур входит в путь эвакуации, или имеет смысл применить светильник с АКБ даже при учете того, что здание питается по 1 категории?
Почитайте блог, там много полезной информации. Например: Как включить эвакуационное освещение при пожаре? Если 1-я категория, никаких БАП!! БАП - это зло)) Здесь либо вообще не ставить эвакуационный светильник (допустить, что не требуется) либо ставить два.