Автор: | antonbessonov [ 16 окт 2023, 06:55 ] |
Заголовок сообщения: | Как делать проходки кабелей освещения через стены? |
Как ни странно, но ни разу не встречал на эту тему разъяснений. На данный момент есть понимание, что если помещения не взрывоопасные и стена из негорючего материала, например, кирпичная, то сверлим отверстие, вставляем гильзу из ПВХ гладкой жёсткой трубки и в неё протягиваем кабель освещения или розеточный. Это понятно. Но как быть, когда кабелей много? Для каждого кабеля отдельная гильза, или в одну можно два кабеля и более протянуть? Ещё вопрос. Где делать эти кабельные проходки? Например, мы прокладываем ПВХ короб по стене по горизонтали (отступ 10 см от потолка). Подошли к стене, упёрлись коробом в стену, нужно пройти сквозь стену в соседнее помещение. Где сверлить? Нужно отступать 10 см от стыка стен? Другой вопрос. Если ПВХ короб 16х16 мы подвели к стене, которую нужно пересечь, то отверстие, которое мы просверлим будет диаметром не менее 20-ти мм. Да и гильза диаметром 20мм. Соответственно, ПВХ короб декоративно не закроет ни торчащую гильзу, ни отверстие. Что делаете вы в этих случаях? Может есть какие-то типовые решения, чертежи, технологические карты. Я ничего вразумительного не нашёл. |
Автор: | k-igor [ 16 окт 2023, 16:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как делать проходки кабелей освещения через стены? |
antonbessonov писал(а): Как ни странно, но ни разу не встречал на эту тему разъяснений. На данный момент есть понимание, что если помещения не взрывоопасные и стена из негорючего материала, например, кирпичная, то сверлим отверстие, вставляем гильзу из ПВХ гладкой жёсткой трубки и в неё протягиваем кабель освещения или розеточный. Это понятно. Но как быть, когда кабелей много? Для каждого кабеля отдельная гильза, или в одну можно два кабеля и более протянуть? Ещё вопрос. Где делать эти кабельные проходки? Например, мы прокладываем ПВХ короб по стене по горизонтали (отступ 10 см от потолка). Подошли к стене, упёрлись коробом в стену, нужно пройти сквозь стену в соседнее помещение. Где сверлить? Нужно отступать 10 см от стыка стен? Другой вопрос. Если ПВХ короб 16х16 мы подвели к стене, которую нужно пересечь, то отверстие, которое мы просверлим будет диаметром не менее 20-ти мм. Да и гильза диаметром 20мм. Соответственно, ПВХ короб декоративно не закроет ни торчащую гильзу, ни отверстие. Что делаете вы в этих случаях? Может есть какие-то типовые решения, чертежи, технологические карты. Я ничего вразумительного не нашёл. В одну гильзу можно затянуть и несколько кабелей. Где делать? Я считаю нужно делать, где удобно)) Я так понимаю, проблемы при открытой прокладке. За потолками таких проблем нету. Берите гильзу на 10мм короче чем стена и по 5мм с каждой стороны заштукатурить. СП 76.13330.2016 (Электротехнические устройства): Цитата: 6.4.1.25 Кабельные проходки через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены
через отрезки труб, короба, отфактурованные отверстия в железобетонных конструкциях или открытые проемы. Зазоры в отрезках труб, коробах и проемах после прокладки кабелей должны быть заделаны специальным материалом, удовлетворяющим требованиям ГОСТ Р 53310, СП 2.13130. Кабельная проходка должна быть выполнена таким образом, чтобы конструкция ее позволяла в процессе эксплуатации добавлять новые или менять ранее проложенные кабельные линии. В качестве материала кабельной проходки могут быть использованы минераловатные плиты, огнестойкие герметики, терморасширяющиеся материалы или аналогичные. Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если эти стены или перегородки не нормируются в рабочей документации пределом огнестойкости. |