 Заголовок сообщения: Как делать проходки кабелей освещения через стены?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 06:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Как ни странно, но ни разу не встречал на эту тему разъяснений. На данный момент есть понимание, что если помещения не взрывоопасные и стена из негорючего материала, например, кирпичная, то сверлим отверстие, вставляем гильзу из ПВХ гладкой жёсткой трубки и в неё протягиваем кабель освещения или розеточный. Это понятно. Но как быть, когда кабелей много? Для каждого кабеля отдельная гильза, или в одну можно два кабеля и более протянуть?

Ещё вопрос. Где делать эти кабельные проходки? Например, мы прокладываем ПВХ короб по стене по горизонтали (отступ 10 см от потолка). Подошли к стене, упёрлись коробом в стену, нужно пройти сквозь стену в соседнее помещение. Где сверлить? Нужно отступать 10 см от стыка стен?

Другой вопрос. Если ПВХ короб 16х16 мы подвели к стене, которую нужно пересечь, то отверстие, которое мы просверлим будет диаметром не менее 20-ти мм. Да и гильза диаметром 20мм. Соответственно, ПВХ короб декоративно не закроет ни торчащую гильзу, ни отверстие. Что делаете вы в этих случаях?

Может есть какие-то типовые решения, чертежи, технологические карты. Я ничего вразумительного не нашёл.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Как делать проходки кабелей освещения через стены?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 16:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Как ни странно, но ни разу не встречал на эту тему разъяснений. На данный момент есть понимание, что если помещения не взрывоопасные и стена из негорючего материала, например, кирпичная, то сверлим отверстие, вставляем гильзу из ПВХ гладкой жёсткой трубки и в неё протягиваем кабель освещения или розеточный. Это понятно. Но как быть, когда кабелей много? Для каждого кабеля отдельная гильза, или в одну можно два кабеля и более протянуть?

Ещё вопрос. Где делать эти кабельные проходки? Например, мы прокладываем ПВХ короб по стене по горизонтали (отступ 10 см от потолка). Подошли к стене, упёрлись коробом в стену, нужно пройти сквозь стену в соседнее помещение. Где сверлить? Нужно отступать 10 см от стыка стен?

Другой вопрос. Если ПВХ короб 16х16 мы подвели к стене, которую нужно пересечь, то отверстие, которое мы просверлим будет диаметром не менее 20-ти мм. Да и гильза диаметром 20мм. Соответственно, ПВХ короб декоративно не закроет ни торчащую гильзу, ни отверстие. Что делаете вы в этих случаях?

Может есть какие-то типовые решения, чертежи, технологические карты. Я ничего вразумительного не нашёл.

В одну гильзу можно затянуть и несколько кабелей.
Где делать? Я считаю нужно делать, где удобно)) Я так понимаю, проблемы при открытой прокладке. За потолками таких проблем нету.
Берите гильзу на 10мм короче чем стена и по 5мм с каждой стороны заштукатурить.
СП 76.13330.2016 (Электротехнические устройства):
Цитата:
6.4.1.25 Кабельные проходки через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены
через отрезки труб, короба, отфактурованные отверстия в железобетонных конструкциях или открытые проемы. Зазоры в отрезках труб, коробах и проемах после прокладки
кабелей должны быть заделаны специальным материалом, удовлетворяющим требованиям ГОСТ Р 53310, СП 2.13130. Кабельная проходка должна быть выполнена
таким образом, чтобы конструкция ее позволяла в процессе эксплуатации добавлять новые или менять ранее проложенные кабельные линии.
В качестве материала кабельной проходки могут быть использованы минераловатные плиты, огнестойкие герметики, терморасширяющиеся материалы или аналогичные.
Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если эти стены или перегородки не нормируются в рабочей документации пределом огнестойкости.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: viktor_belgorod (17 окт 2023, 05:21)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика