 Заголовок сообщения: Как делать проходки кабелей освещения через стены?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 06:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Как ни странно, но ни разу не встречал на эту тему разъяснений. На данный момент есть понимание, что если помещения не взрывоопасные и стена из негорючего материала, например, кирпичная, то сверлим отверстие, вставляем гильзу из ПВХ гладкой жёсткой трубки и в неё протягиваем кабель освещения или розеточный. Это понятно. Но как быть, когда кабелей много? Для каждого кабеля отдельная гильза, или в одну можно два кабеля и более протянуть?

Ещё вопрос. Где делать эти кабельные проходки? Например, мы прокладываем ПВХ короб по стене по горизонтали (отступ 10 см от потолка). Подошли к стене, упёрлись коробом в стену, нужно пройти сквозь стену в соседнее помещение. Где сверлить? Нужно отступать 10 см от стыка стен?

Другой вопрос. Если ПВХ короб 16х16 мы подвели к стене, которую нужно пересечь, то отверстие, которое мы просверлим будет диаметром не менее 20-ти мм. Да и гильза диаметром 20мм. Соответственно, ПВХ короб декоративно не закроет ни торчащую гильзу, ни отверстие. Что делаете вы в этих случаях?

Может есть какие-то типовые решения, чертежи, технологические карты. Я ничего вразумительного не нашёл.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Как делать проходки кабелей освещения через стены?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 16:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Как ни странно, но ни разу не встречал на эту тему разъяснений. На данный момент есть понимание, что если помещения не взрывоопасные и стена из негорючего материала, например, кирпичная, то сверлим отверстие, вставляем гильзу из ПВХ гладкой жёсткой трубки и в неё протягиваем кабель освещения или розеточный. Это понятно. Но как быть, когда кабелей много? Для каждого кабеля отдельная гильза, или в одну можно два кабеля и более протянуть?

Ещё вопрос. Где делать эти кабельные проходки? Например, мы прокладываем ПВХ короб по стене по горизонтали (отступ 10 см от потолка). Подошли к стене, упёрлись коробом в стену, нужно пройти сквозь стену в соседнее помещение. Где сверлить? Нужно отступать 10 см от стыка стен?

Другой вопрос. Если ПВХ короб 16х16 мы подвели к стене, которую нужно пересечь, то отверстие, которое мы просверлим будет диаметром не менее 20-ти мм. Да и гильза диаметром 20мм. Соответственно, ПВХ короб декоративно не закроет ни торчащую гильзу, ни отверстие. Что делаете вы в этих случаях?

Может есть какие-то типовые решения, чертежи, технологические карты. Я ничего вразумительного не нашёл.

В одну гильзу можно затянуть и несколько кабелей.
Где делать? Я считаю нужно делать, где удобно)) Я так понимаю, проблемы при открытой прокладке. За потолками таких проблем нету.
Берите гильзу на 10мм короче чем стена и по 5мм с каждой стороны заштукатурить.
СП 76.13330.2016 (Электротехнические устройства):
Цитата:
6.4.1.25 Кабельные проходки через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены
через отрезки труб, короба, отфактурованные отверстия в железобетонных конструкциях или открытые проемы. Зазоры в отрезках труб, коробах и проемах после прокладки
кабелей должны быть заделаны специальным материалом, удовлетворяющим требованиям ГОСТ Р 53310, СП 2.13130. Кабельная проходка должна быть выполнена
таким образом, чтобы конструкция ее позволяла в процессе эксплуатации добавлять новые или менять ранее проложенные кабельные линии.
В качестве материала кабельной проходки могут быть использованы минераловатные плиты, огнестойкие герметики, терморасширяющиеся материалы или аналогичные.
Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если эти стены или перегородки не нормируются в рабочей документации пределом огнестойкости.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: viktor_belgorod (17 окт 2023, 05:21)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика