здравствуйте!
открыл выключатель на три кнопки, отсоединил провода, проверил отверткой, отвертка реагирует на три провода (те что от - лампочек ванна-туалет- коридор), а на один, тот который должен быть приходящим-общим отвертка не реагирует. наверно это не правильно? вообще, что это значит и как исправить? для примера залез в выключатель комнаты и кухни на каждом выключателе - один контакт приходящий на две кнопки расходится - отвертка реагирует на один контакт, на провод к лампочкам реакции нет ! наверно с этим можно жить, но где косяк? или это что-то уникальное?

Автор:  viktor_belgorod [ 25 фев 2023, 14:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: почему так?

в данном выключателе коммутируется ноль, в остальных - фаза.
в чем разница - при отключении первого выключателя на светильники приходят фазы, а ноль подаётся только на включенные светильники, в других случаях на светильники приходят ноли, а фазы подаются включением выключателя.
обе схемы работают, но безопаснее вторая.
если заморачиваться про безопасность, тогда ещё следите чтоб фаза приходила на цоколь лампы, а ноль на юбку (актуально для винтовых цоколей)

Автор:  viktor_belgorod [ 25 фев 2023, 14:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: почему так?

забыл - не сильно критично, просто повышает безопасность. исправить можно просто поменяв фазу и ноль на питающей линии, надо разбираться в схеме насколько это проблемно

Автор:  foma [ 10 мар 2023, 19:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: почему так?

да действительно какой-то кулибин,. именно в этом месте, перепутал "плюс с минусом", исправлено!

Автор:  foma [ 10 мар 2023, 19:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: почему так?

подскажите! в щитке отключил рубильник, автоматы, попытался отвернуть болт земли-массы, он прижимает два провода, только ослабил, а провода стали искрить, затем через секунды 3 что-то начинает шуметь. что шумит? фазы на проводах нет. искры должны быть или что-то не так? что может быть?

Автор:  foma [ 10 мар 2023, 19:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: почему так?

еще один вопрос! два автомата на 16, к ним от квартиры подходят провода - на один автомат алюминиевый провод 2,5 (свет), на второй два провода (на одной клемме оба) один 1,5 алюминиевый (не опознан), второй медный 1,5 (розетки). подскажите что за аномалия? хотя-бы какие-то предположения?

Автор:  k-igor [ 11 мар 2023, 06:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: почему так?

foma писал(а):
подскажите! в щитке отключил рубильник, автоматы, попытался отвернуть болт земли-массы, он прижимает два провода, только ослабил, а провода стали искрить, затем через секунды 3 что-то начинает шуметь. что шумит? фазы на проводах нет. искры должны быть или что-то не так? что может быть?

Могу предположить, что кто-то из соседей накосячил с заземлением.

Автор:  foma [ 11 мар 2023, 22:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: почему так?

накосячил? с заземлением? варианты что именно?
в каком направлении исследовать?

Автор:  k-igor [ 12 мар 2023, 06:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: почему так?

foma писал(а):
накосячил? с заземлением? варианты что именно?
в каком направлении исследовать?

Замерьте напряжение мультиметром Фаза-ноль, фаза-земля, ноль-земля, также можно посмотреть какой напряжение на радиаторе отопления.
После этого возможно станет более понятно.

Автор:  viktor_belgorod [ 13 мар 2023, 10:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: почему так?

foma писал(а):
подскажите! в щитке отключил рубильник, автоматы, попытался отвернуть болт земли-массы, он прижимает два провода, только ослабил, а провода стали искрить, затем через секунды 3 что-то начинает шуметь. что шумит? фазы на проводах нет. искры должны быть или что-то не так? что может быть?


Кто-то "занулился", то есть выполнил защитное заземление через 0.