zaiger писал(а):
Здравствуйте! Всегда делал перемычку между ВРУ и ГРЩ - медью, так учил руководитель. Сейчас пытаюсь найти в нормах запрет на алюминиевую перемычку, но не могу найти, нашел только, что электрические цепи в пределах ВУ, ВРУ, ГРЩ и групповых щитков должны выполняться медными проводниками ( ПУЭ7 п.7.1.31 ), как я понимаю, то речь здесь идет о проводниках внутри данных щитов. Так можно ли для перемычки использовать алюминий?
Я считаю, нужно применять требования как к ГЗШ.
Цитата:
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.