Автор: | zaiger [ 07 фев 2023, 10:41 ] |
Заголовок сообщения: | Перемычка между ВРУ и ГРЩ медь или алюминий |
Здравствуйте! Всегда делал перемычку между ВРУ и ГРЩ - медью, так учил руководитель. Сейчас пытаюсь найти в нормах запрет на алюминиевую перемычку, но не могу найти, нашел только, что электрические цепи в пределах ВУ, ВРУ, ГРЩ и групповых щитков должны выполняться медными проводниками ( ПУЭ7 п.7.1.31 ), как я понимаю, то речь здесь идет о проводниках внутри данных щитов. Так можно ли для перемычки использовать алюминий? |
Автор: | k-igor [ 07 фев 2023, 10:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Перемычка между ВРУ и ГРЩ медь или алюминий |
zaiger писал(а): Здравствуйте! Всегда делал перемычку между ВРУ и ГРЩ - медью, так учил руководитель. Сейчас пытаюсь найти в нормах запрет на алюминиевую перемычку, но не могу найти, нашел только, что электрические цепи в пределах ВУ, ВРУ, ГРЩ и групповых щитков должны выполняться медными проводниками ( ПУЭ7 п.7.1.31 ), как я понимаю, то речь здесь идет о проводниках внутри данных щитов. Так можно ли для перемычки использовать алюминий? Я считаю, нужно применять требования как к ГЗШ. Цитата: Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
|