Заголовок сообщения: Светильники для аварийного освещения
Добавлено: 13 дек 2022, 08:20
Зарегистрирован: 13 дек 2022, 07:38 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Помогите разобраться! На данный момент проектирую электроснабжение многоквартирного жилого дома, по МОПам всегда делал рабочее и аварийное освещение, чередовал светильники одного производителя и той же марки: один светильник рабочий, следующий - аварийный. Светильники аварийного освещения запитываются по первой категории ( ВРУ с АВР, далее щит ав.освещения, далее групповые линии ав.освещения ), везде кабель FRLS. Светильники аварийного и рабочего освещения использовал одной марки без БАПов, также использовал СУВы постоянного действия с аккумами на 1 час над выходами, в местах поворотов, длинных коридорах и т.п. ( все в соответствии с требованиями норм ). Никогда не было замечаний по светильникам и все шло хорошо, пока не прочитал СП 439.1325800.2018, где п.5.1.2 гласит : Светильники, используемые для эвакуационного освещения, должны соответствовать ГОСТ IEC 60598-2-22 и тут начались проблемы с самим собой))). Частенько ставлю продукцию ИЕК и прочую китайскую дешевую продукцию ( заказчик всегда хочет максимальной экономии ), а в ИЕК этому Госту ( имеется сертификат соответствия ) соответствуют только СУВы, остальные светильники типа ДВО ( светодиодные квадратные панели ) и прочие круглые светильники для ЖКХ не соответствуют. Изначально увидел, что есть перечень ТР ТС 004/2011, куда ранее входил данный ГОСТ IEC 60598-2-22, сейчас не нашел, и с тех пор начал запрашивать на эвакуационные светильники сертификат соответствия этому ТР ТС 004/2011 и у всех эти сертификаты имелись, но недавно обнаружил, что если на светильник есть этот сертификат соответствия ТР ТС 004/2011, то это еще не означает, что светильник соответствуют ГОСТ IEC 60598-2-22, так как продукция может соответствовать только части нормативов, указанных в этом ТР ТС ( имеются свои коды соответствия ), т.е. логически пришел к выводу, что для светильников аварийного освещения ( светильники для эвакуации ) необходим отдельный сертификат соответствия ГОСТ IEC 60598-2-22, а этот сертификат делают обычно только на светильники с аккумуляторами. Итак вопрос : могу ли я использовать светильники одной марки как для рабочего, так и для аварийного освещения, если на эти светильники нет сертификата соответствия ГОСТ IEC 60598-2-22?
Заголовок сообщения: Re: Светильники для аварийного освещения
Добавлено: 13 дек 2022, 09:15
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
zaiger писал(а):
Помогите разобраться! На данный момент проектирую электроснабжение многоквартирного жилого дома, по МОПам всегда делал рабочее и аварийное освещение, чередовал светильники одного производителя и той же марки: один светильник рабочий, следующий - аварийный. Светильники аварийного освещения запитываются по первой категории ( ВРУ с АВР, далее щит ав.освещения, далее групповые линии ав.освещения ), везде кабель FRLS. Светильники аварийного и рабочего освещения использовал одной марки без БАПов, также использовал СУВы постоянного действия с аккумами на 1 час над выходами, в местах поворотов, длинных коридорах и т.п. ( все в соответствии с требованиями норм ). Никогда не было замечаний по светильникам и все шло хорошо, пока не прочитал СП 439.1325800.2018, где п.5.1.2 гласит : Светильники, используемые для эвакуационного освещения, должны соответствовать ГОСТ IEC 60598-2-22 и тут начались проблемы с самим собой))). Частенько ставлю продукцию ИЕК и прочую китайскую дешевую продукцию ( заказчик всегда хочет максимальной экономии ), а в ИЕК этому Госту ( имеется сертификат соответствия ) соответствуют только СУВы, остальные светильники типа ДВО ( светодиодные квадратные панели ) и прочие круглые светильники для ЖКХ не соответствуют. Изначально увидел, что есть перечень ТР ТС 004/2011, куда ранее входил данный ГОСТ IEC 60598-2-22, сейчас не нашел, и с тех пор начал запрашивать на эвакуационные светильники сертификат соответствия этому ТР ТС 004/2011 и у всех эти сертификаты имелись, но недавно обнаружил, что если на светильник есть этот сертификат соответствия ТР ТС 004/2011, то это еще не означает, что светильник соответствуют ГОСТ IEC 60598-2-22, так как продукция может соответствовать только части нормативов, указанных в этом ТР ТС ( имеются свои коды соответствия ), т.е. логически пришел к выводу, что для светильников аварийного освещения ( светильники для эвакуации ) необходим отдельный сертификат соответствия ГОСТ IEC 60598-2-22, а этот сертификат делают обычно только на светильники с аккумуляторами. Итак вопрос : могу ли я использовать светильники одной марки как для рабочего, так и для аварийного освещения, если на эти светильники нет сертификата соответствия ГОСТ IEC 60598-2-22?
Может суть в том, что на аварийные светильники, которые питаются на первой категории не требуется сертификат. Я о таких проблемах не слышал.
Заголовок сообщения: Re: Светильники для аварийного освещения
Добавлено: 13 дек 2022, 11:23
Зарегистрирован: 13 дек 2022, 07:38 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
В СП 256.1325800.2016 5.1.4 ...... Светильники для аварийного эвакуационного освещения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ГОСТ IEC 60598-2-22.. И здесь ссылка на этот ГОСТ, но разъяснений о какой-то особой группе светильников, которые должны соответствовать этому ГОСТу - нет, следовательно все светильники эвакуационного освещения попадают сюда...Боюсь просто,что сейчас закрою на эту проблему глаза, а потом как заказчик предъявит за несоответствие данных светильников и будет беда...Куда можно написать, чтобы получить ответ эксперта по данному вопросу?
Заголовок сообщения: Re: Светильники для аварийного освещения
Добавлено: 13 дек 2022, 13:42
Зарегистрирован: 13 дек 2022, 07:38 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Пришлось по данному вопросу обратиться к бывшему эксперту ЦЛАТИ из Новосибирска ( ЦЛАТИ летом этого года сократили из-за "ненадобности", что очень печально ) , если очень кратко, то ее ответ был таков : светильники для аварийного освещения должны действительно соответствовать ГОСТ IEC 60598-2-22, а какие они будут на аккумуляторах или без них - решать проектировщику. У производителя световые технологии - огромный перечень продукции, который соответствует этому госту, раньше такого не замечал, видимо вовремя подсуетились...
За это сообщение автора zaiger поблагодарил: k-igor (13 дек 2022, 16:29)
Заголовок сообщения: Re: Светильники для аварийного освещения
Добавлено: 07 янв 2023, 20:06
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Цитата:
Итак вопрос : могу ли я использовать светильники одной марки как для рабочего, так и для аварийного освещения, если на эти светильники нет сертификата соответствия ГОСТ IEC 60598-2-22?
Во второй раз слышу про эту проблему, но в связи с болезнью не могу прочитать документ и понять - что там за требования в этом госте, почему им так кошмарят? Что там за требования такие? Или просто смущает отсутствие сертификата?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения