 Заголовок сообщения: Двухпроводная однофазная сеть
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 15:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 09:32
Сообщений: 48
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Существует ли нормативный документ, разрешающий использовать двухпроводную однофазную сеть?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Двухпроводная однофазная сеть
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 15:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
В соответствии с п. 1.7.132 «ПУЭ», совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного тока не допускается. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Двухпроводная однофазная сеть
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 15:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Для групповых сетей всех зданий, в том числе бытовых, должны быть выполнены требования пп. 7.1.13 и 7.1.36 «ПУЭ», т.е. цепи, прокладываемые от групповых щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны быть трехпроводными (фазный – L, нулевой рабочий – N и нулевой защитный – РЕ проводники).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Двухпроводная однофазная сеть
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 15:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 мар 2011, 11:43
Сообщений: 34
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
vlad писал(а):
Существует ли нормативный документ, разрешающий использовать двухпроводную однофазную сеть?

Документа, который разрешал бы использовать двухпроводную однофазную сеть в зданиях, не существует. Исключением является п. 7.1.70 «ПУЭ», допускающий в помещениях без повышенной опасности применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии что крюк для их подвески изолирован. Однако этот пункт не отменяет требования п. 7.1.36 и не является основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Двухпроводная однофазная сеть
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 17:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
vlad писал(а):
Существует ли нормативный документ, разрешающий использовать двухпроводную однофазную сеть?


Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать технические характеристики электроприемника, а также для чего предусматривается PE-проводник, если Вы имеете ввиду групповую сеть.
Если электрооборудование II класса защиты от поражения электрическим током, то для его подключения РЕ-проводник не предусматривается (ПУЭ, п.1.7.84.). Если электроприемник III класса защиты от поражения электрическим током, то к этому (одному) электроприемнику выполняется двухпроводная сеть от разделительного трансформатора (ПУЭ, п.1.7.85.).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Двухпроводная однофазная сеть
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 06:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 авг 2012, 10:16
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Разрешено ли использовать для однофазного ответвления к отдельному э.п. (вне помещения, 230В, 1кВт, 140м.) от ТП двухпроводную кабельную линию при условии PEN по меди не менее 10 мм.кв.

Или это запрещено? Применим ли п. 1.7.132 «ПУЭ», о -
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях
однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен
быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления
от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.


P.S. Согласно букве в таком случае это ответвление не от ВЛ.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Двухпроводная однофазная сеть
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 06:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
tc71 писал(а):
Разрешено ли использовать для однофазного ответвления к отдельному э.п. (вне помещения, 230В, 1кВт, 140м.) от ТП двухпроводную кабельную линию при условии PEN по меди не менее 10 мм.кв.

Или это запрещено? Применим ли п. 1.7.132 «ПУЭ», о -
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях
однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен
быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления
от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.


P.S. Согласно букве в таком случае это ответвление не от ВЛ.

Согласно ПУЭ получается нет.
Посчитайте ток КЗ и потери напряжения, возможно будет достаточно 3х6 или даже 3х4.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Двухпроводная однофазная сеть
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 07:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 авг 2012, 10:16
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Согласно ПУЭ получается нет

Ну а по сути это то же самое. В проектах фирмы видел такое с двухжильным кабелем, но не хотелось бы вопросов от экспертизы.
Оставлю 3 - жилы пока, но вопрос остается открытым.

Исходя из номенклатуры кабеля видимо все же можно и 2 жилы (в распределительных сетях вне зданий, не в групповых по зданию!), т.к.

Кабель ВБбШв 2х6 силовой с медными жилами
п. 1.7.131. не проходит т.к. менее 10 мм.кв.
Применение медного силового кабеля ВБбШв 2х6:
Силовой кабель ВБбШв 2х6 мм2 используют для передачи и распределения электрической энергии в различных аппаратах и приборах, одножильные кабели применяют в сетях постоянного напряжения


Кабель ВБбШв 2х10 силовой с медными жилами
п. 1.7.131. проходит т.к. не менее 10 мм.кв.
Технические характеристики кабеля ВБбШв 2х10:
- Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
- Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С
- Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%
- Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С
- Минимальный радиус изгиба при прокладке:
кабелей одножильных марки ВБбШв - 10 наружных диаметров,
кабелей одножильных марки ВБбШнг - 15 наружных диаметров,
кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров.
- Номинальная частота: 50 Гц
- Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:
на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ
на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ

- Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С
- Строительная длина кабелей для сечений основных жил:
1.5 - 16 мм2 - 450 м
25 - 70 мм2 - 300 м
95 мм2 и выше - 200 м
- Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию;
- Срок службы: 30 лет.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика