Автор:  vlad [ 23 мар 2011, 15:12 ]
Заголовок сообщения:  Двухпроводная однофазная сеть

Существует ли нормативный документ, разрешающий использовать двухпроводную однофазную сеть?

Автор:  k-igor [ 23 мар 2011, 15:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Двухпроводная однофазная сеть

В соответствии с п. 1.7.132 «ПУЭ», совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного тока не допускается. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.

Автор:  Proektant [ 23 мар 2011, 15:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Двухпроводная однофазная сеть

Для групповых сетей всех зданий, в том числе бытовых, должны быть выполнены требования пп. 7.1.13 и 7.1.36 «ПУЭ», т.е. цепи, прокладываемые от групповых щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны быть трехпроводными (фазный – L, нулевой рабочий – N и нулевой защитный – РЕ проводники).

Автор:  Светлана [ 23 мар 2011, 15:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Двухпроводная однофазная сеть

vlad писал(а):
Существует ли нормативный документ, разрешающий использовать двухпроводную однофазную сеть?

Документа, который разрешал бы использовать двухпроводную однофазную сеть в зданиях, не существует. Исключением является п. 7.1.70 «ПУЭ», допускающий в помещениях без повышенной опасности применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии что крюк для их подвески изолирован. Однако этот пункт не отменяет требования п. 7.1.36 и не является основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.

Автор:  Сергей [ 10 авг 2011, 17:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Двухпроводная однофазная сеть

vlad писал(а):
Существует ли нормативный документ, разрешающий использовать двухпроводную однофазную сеть?


Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать технические характеристики электроприемника, а также для чего предусматривается PE-проводник, если Вы имеете ввиду групповую сеть.
Если электрооборудование II класса защиты от поражения электрическим током, то для его подключения РЕ-проводник не предусматривается (ПУЭ, п.1.7.84.). Если электроприемник III класса защиты от поражения электрическим током, то к этому (одному) электроприемнику выполняется двухпроводная сеть от разделительного трансформатора (ПУЭ, п.1.7.85.).

Автор:  tc71 [ 31 мар 2016, 06:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Двухпроводная однофазная сеть

Разрешено ли использовать для однофазного ответвления к отдельному э.п. (вне помещения, 230В, 1кВт, 140м.) от ТП двухпроводную кабельную линию при условии PEN по меди не менее 10 мм.кв.

Или это запрещено? Применим ли п. 1.7.132 «ПУЭ», о -
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях
однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен
быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления
от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.


P.S. Согласно букве в таком случае это ответвление не от ВЛ.

Автор:  k-igor [ 31 мар 2016, 06:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Двухпроводная однофазная сеть

tc71 писал(а):
Разрешено ли использовать для однофазного ответвления к отдельному э.п. (вне помещения, 230В, 1кВт, 140м.) от ТП двухпроводную кабельную линию при условии PEN по меди не менее 10 мм.кв.

Или это запрещено? Применим ли п. 1.7.132 «ПУЭ», о -
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях
однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен
быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления
от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.


P.S. Согласно букве в таком случае это ответвление не от ВЛ.

Согласно ПУЭ получается нет.
Посчитайте ток КЗ и потери напряжения, возможно будет достаточно 3х6 или даже 3х4.

Автор:  tc71 [ 31 мар 2016, 07:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Двухпроводная однофазная сеть

Согласно ПУЭ получается нет

Ну а по сути это то же самое. В проектах фирмы видел такое с двухжильным кабелем, но не хотелось бы вопросов от экспертизы.
Оставлю 3 - жилы пока, но вопрос остается открытым.

Исходя из номенклатуры кабеля видимо все же можно и 2 жилы (в распределительных сетях вне зданий, не в групповых по зданию!), т.к.

Кабель ВБбШв 2х6 силовой с медными жилами
п. 1.7.131. не проходит т.к. менее 10 мм.кв.
Применение медного силового кабеля ВБбШв 2х6:
Силовой кабель ВБбШв 2х6 мм2 используют для передачи и распределения электрической энергии в различных аппаратах и приборах, одножильные кабели применяют в сетях постоянного напряжения


Кабель ВБбШв 2х10 силовой с медными жилами
п. 1.7.131. проходит т.к. не менее 10 мм.кв.
Технические характеристики кабеля ВБбШв 2х10:
- Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
- Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С
- Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%
- Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С
- Минимальный радиус изгиба при прокладке:
кабелей одножильных марки ВБбШв - 10 наружных диаметров,
кабелей одножильных марки ВБбШнг - 15 наружных диаметров,
кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров.
- Номинальная частота: 50 Гц
- Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:
на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ
на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ

- Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С
- Строительная длина кабелей для сечений основных жил:
1.5 - 16 мм2 - 450 м
25 - 70 мм2 - 300 м
95 мм2 и выше - 200 м
- Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию;
- Срок службы: 30 лет.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC