Заголовок сообщения: Расчет нагрузок для микрорайона
Добавлено: 03 ноя 2021, 11:04
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Планируется проектировать микрорайон, дома повышенной комфортности. Задумался о расчёте нагрузки на ТП. По ТЗ нагрузка на дом с газовыми плитами 10,0 кВт, следовательно таблица 7.1 не подходит. Читаем примечание 4 к таблице, видим что надо считать по таблицам 7.2 и 7.3.
Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок для микрорайона
Добавлено: 03 ноя 2021, 12:04
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Планируется проектировать микрорайон, дома повышенной комфортности. Задумался о расчёте нагрузки на ТП. По ТЗ нагрузка на дом с газовыми плитами 10,0 кВт, следовательно таблица 7.1 не подходит. Читаем примечание 4 к таблице, видим что надо считать по таблицам 7.2 и 7.3.
Не маловато получается? И это даже без учёта таблицы 7.5а с коэффициентом 0,81 для нашего региона. У кого какие мысли?
У вас квартиры или дома? Как вариант, можно посчитать как для электроплит, там тоже 10кВт...не совсем то, но для сравнения и понимания... Почему Ко=0,11, если должен быть 0,12? В любом случае, трансформатор будет на 630кВА
Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок для микрорайона
Добавлено: 05 ноя 2021, 08:08
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
k-igor писал(а):
У вас квартиры или дома? Как вариант, можно посчитать как для электроплит, там тоже 10кВт...не совсем то, но для сравнения и понимания... Почему Ко=0,11, если должен быть 0,12? В любом случае, трансформатор будет на 630кВА
Дома и таунхаусы - планируется отдельный микрорайон "закрытого" типа, там куча домов на 1 хозяина и куча сблокированных домиков на 4-6 хозяев с индивидуальными входами. Я тоже прикидывал как квартиры с плитами, но потом понял что у них коэффициенты другие, так как есть единичный приемник большой мощности (плита), а в моём случае нагрузка вся мелкая, так что не совсем корректно. Ко действительно взял ошибочно, надо 0,12. На участок в 40 Га одного трансформатора точно не хватит, будет несколько ТП. Я просто проверяю методику расчета.
Вот умом понимаю, что расчёт верный, но всё равно сомнения - хватит ли?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок для микрорайона
Добавлено: 05 ноя 2021, 09:09
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
k-igor писал(а):
У вас квартиры или дома? Как вариант, можно посчитать как для электроплит, там тоже 10кВт...не совсем то, но для сравнения и понимания... Почему Ко=0,11, если должен быть 0,12? В любом случае, трансформатор будет на 630кВА
Дома и таунхаусы - планируется отдельный микрорайон "закрытого" типа, там куча домов на 1 хозяина и куча сблокированных домиков на 4-6 хозяев с индивидуальными входами. Я тоже прикидывал как квартиры с плитами, но потом понял что у них коэффициенты другие, так как есть единичный приемник большой мощности (плита), а в моём случае нагрузка вся мелкая, так что не совсем корректно. Ко действительно взял ошибочно, надо 0,12. На участок в 40 Га одного трансформатора точно не хватит, будет несколько ТП. Я просто проверяю методику расчета.
Вот умом понимаю, что расчёт верный, но всё равно сомнения - хватит ли?
Я думаю, если что, ответственность будет на тех, кто в ТЗ прописал 10кВт либо на тех кто придумал этот расчет В данном случае из сложившейся ситуации можно выйти за счет манипулиций с трансформаторами, подобрав их таким образом, чтобы был запас... Определительсь с количеством трансформаторов и пересчитайте нагрузки. Меньше домов на ТП -> больше расчетная мощность.