Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 24 апр 2024, 22:49

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Расчет нагрузок для микрорайона
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 11:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Планируется проектировать микрорайон, дома повышенной комфортности.
Задумался о расчёте нагрузки на ТП.
По ТЗ нагрузка на дом с газовыми плитами 10,0 кВт, следовательно таблица 7.1 не подходит.
Читаем примечание 4 к таблице, видим что надо считать по таблицам 7.2 и 7.3.

Рр = 10 (Ркв) * 500 (n домов) * 0,8 (Кс из табл. 7.2) * 0,11 (Ко из табл. 7.3) = 440 кВт

Не маловато получается?
И это даже без учёта таблицы 7.5а с коэффициентом 0,81 для нашего региона.
У кого какие мысли?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок для микрорайона
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 12:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Планируется проектировать микрорайон, дома повышенной комфортности.
Задумался о расчёте нагрузки на ТП.
По ТЗ нагрузка на дом с газовыми плитами 10,0 кВт, следовательно таблица 7.1 не подходит.
Читаем примечание 4 к таблице, видим что надо считать по таблицам 7.2 и 7.3.

Рр = 10 (Ркв) * 500 (n домов) * 0,8 (Кс из табл. 7.2) * 0,11 (Ко из табл. 7.3) = 440 кВт

Не маловато получается?
И это даже без учёта таблицы 7.5а с коэффициентом 0,81 для нашего региона.
У кого какие мысли?

У вас квартиры или дома?
Как вариант, можно посчитать как для электроплит, там тоже 10кВт...не совсем то, но для сравнения и понимания...
Почему Ко=0,11, если должен быть 0,12?
В любом случае, трансформатор будет на 630кВА :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок для микрорайона
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 08:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
k-igor писал(а):
У вас квартиры или дома?
Как вариант, можно посчитать как для электроплит, там тоже 10кВт...не совсем то, но для сравнения и понимания...
Почему Ко=0,11, если должен быть 0,12?
В любом случае, трансформатор будет на 630кВА :)

Дома и таунхаусы - планируется отдельный микрорайон "закрытого" типа, там куча домов на 1 хозяина и куча сблокированных домиков на 4-6 хозяев с индивидуальными входами.
Я тоже прикидывал как квартиры с плитами, но потом понял что у них коэффициенты другие, так как есть единичный приемник большой мощности (плита), а в моём случае нагрузка вся мелкая, так что не совсем корректно.
Ко действительно взял ошибочно, надо 0,12.
На участок в 40 Га одного трансформатора точно не хватит, будет несколько ТП. Я просто проверяю методику расчета.

Вот умом понимаю, что расчёт верный, но всё равно сомнения - хватит ли?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок для микрорайона
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 09:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
k-igor писал(а):
У вас квартиры или дома?
Как вариант, можно посчитать как для электроплит, там тоже 10кВт...не совсем то, но для сравнения и понимания...
Почему Ко=0,11, если должен быть 0,12?
В любом случае, трансформатор будет на 630кВА :)

Дома и таунхаусы - планируется отдельный микрорайон "закрытого" типа, там куча домов на 1 хозяина и куча сблокированных домиков на 4-6 хозяев с индивидуальными входами.
Я тоже прикидывал как квартиры с плитами, но потом понял что у них коэффициенты другие, так как есть единичный приемник большой мощности (плита), а в моём случае нагрузка вся мелкая, так что не совсем корректно.
Ко действительно взял ошибочно, надо 0,12.
На участок в 40 Га одного трансформатора точно не хватит, будет несколько ТП. Я просто проверяю методику расчета.

Вот умом понимаю, что расчёт верный, но всё равно сомнения - хватит ли?

Я думаю, если что, ответственность будет на тех, кто в ТЗ прописал 10кВт либо на тех кто придумал этот расчет :)
В данном случае из сложившейся ситуации можно выйти за счет манипулиций с трансформаторами, подобрав их таким образом, чтобы был запас...
Определительсь с количеством трансформаторов и пересчитайте нагрузки. Меньше домов на ТП -> больше расчетная мощность.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика