Автор: | viktor_belgorod [ 03 ноя 2021, 11:04 ] |
Заголовок сообщения: | Расчет нагрузок для микрорайона |
Планируется проектировать микрорайон, дома повышенной комфортности. Задумался о расчёте нагрузки на ТП. По ТЗ нагрузка на дом с газовыми плитами 10,0 кВт, следовательно таблица 7.1 не подходит. Читаем примечание 4 к таблице, видим что надо считать по таблицам 7.2 и 7.3. Рр = 10 (Ркв) * 500 (n домов) * 0,8 (Кс из табл. 7.2) * 0,11 (Ко из табл. 7.3) = 440 кВт Не маловато получается? И это даже без учёта таблицы 7.5а с коэффициентом 0,81 для нашего региона. У кого какие мысли? |
Автор: | k-igor [ 03 ноя 2021, 12:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузок для микрорайона |
viktor_belgorod писал(а): Планируется проектировать микрорайон, дома повышенной комфортности. Задумался о расчёте нагрузки на ТП. По ТЗ нагрузка на дом с газовыми плитами 10,0 кВт, следовательно таблица 7.1 не подходит. Читаем примечание 4 к таблице, видим что надо считать по таблицам 7.2 и 7.3. Рр = 10 (Ркв) * 500 (n домов) * 0,8 (Кс из табл. 7.2) * 0,11 (Ко из табл. 7.3) = 440 кВт Не маловато получается? И это даже без учёта таблицы 7.5а с коэффициентом 0,81 для нашего региона. У кого какие мысли? У вас квартиры или дома? Как вариант, можно посчитать как для электроплит, там тоже 10кВт...не совсем то, но для сравнения и понимания... Почему Ко=0,11, если должен быть 0,12? В любом случае, трансформатор будет на 630кВА |
Автор: | viktor_belgorod [ 05 ноя 2021, 08:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузок для микрорайона |
k-igor писал(а): У вас квартиры или дома? Как вариант, можно посчитать как для электроплит, там тоже 10кВт...не совсем то, но для сравнения и понимания... Почему Ко=0,11, если должен быть 0,12? В любом случае, трансформатор будет на 630кВА Дома и таунхаусы - планируется отдельный микрорайон "закрытого" типа, там куча домов на 1 хозяина и куча сблокированных домиков на 4-6 хозяев с индивидуальными входами. Я тоже прикидывал как квартиры с плитами, но потом понял что у них коэффициенты другие, так как есть единичный приемник большой мощности (плита), а в моём случае нагрузка вся мелкая, так что не совсем корректно. Ко действительно взял ошибочно, надо 0,12. На участок в 40 Га одного трансформатора точно не хватит, будет несколько ТП. Я просто проверяю методику расчета. Вот умом понимаю, что расчёт верный, но всё равно сомнения - хватит ли? |
Автор: | k-igor [ 05 ноя 2021, 09:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет нагрузок для микрорайона |
viktor_belgorod писал(а): k-igor писал(а): У вас квартиры или дома? Как вариант, можно посчитать как для электроплит, там тоже 10кВт...не совсем то, но для сравнения и понимания... Почему Ко=0,11, если должен быть 0,12? В любом случае, трансформатор будет на 630кВА Дома и таунхаусы - планируется отдельный микрорайон "закрытого" типа, там куча домов на 1 хозяина и куча сблокированных домиков на 4-6 хозяев с индивидуальными входами. Я тоже прикидывал как квартиры с плитами, но потом понял что у них коэффициенты другие, так как есть единичный приемник большой мощности (плита), а в моём случае нагрузка вся мелкая, так что не совсем корректно. Ко действительно взял ошибочно, надо 0,12. На участок в 40 Га одного трансформатора точно не хватит, будет несколько ТП. Я просто проверяю методику расчета. Вот умом понимаю, что расчёт верный, но всё равно сомнения - хватит ли? Я думаю, если что, ответственность будет на тех, кто в ТЗ прописал 10кВт либо на тех кто придумал этот расчет В данном случае из сложившейся ситуации можно выйти за счет манипулиций с трансформаторами, подобрав их таким образом, чтобы был запас... Определительсь с количеством трансформаторов и пересчитайте нагрузки. Меньше домов на ТП -> больше расчетная мощность. |