Планируется проектировать микрорайон, дома повышенной комфортности.
Задумался о расчёте нагрузки на ТП.
По ТЗ нагрузка на дом с газовыми плитами 10,0 кВт, следовательно таблица 7.1 не подходит.
Читаем примечание 4 к таблице, видим что надо считать по таблицам 7.2 и 7.3.

Рр = 10 (Ркв) * 500 (n домов) * 0,8 (Кс из табл. 7.2) * 0,11 (Ко из табл. 7.3) = 440 кВт

Не маловато получается?
И это даже без учёта таблицы 7.5а с коэффициентом 0,81 для нашего региона.
У кого какие мысли?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок для микрорайона
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 12:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Планируется проектировать микрорайон, дома повышенной комфортности.
Задумался о расчёте нагрузки на ТП.
По ТЗ нагрузка на дом с газовыми плитами 10,0 кВт, следовательно таблица 7.1 не подходит.
Читаем примечание 4 к таблице, видим что надо считать по таблицам 7.2 и 7.3.

Рр = 10 (Ркв) * 500 (n домов) * 0,8 (Кс из табл. 7.2) * 0,11 (Ко из табл. 7.3) = 440 кВт

Не маловато получается?
И это даже без учёта таблицы 7.5а с коэффициентом 0,81 для нашего региона.
У кого какие мысли?

У вас квартиры или дома?
Как вариант, можно посчитать как для электроплит, там тоже 10кВт...не совсем то, но для сравнения и понимания...
Почему Ко=0,11, если должен быть 0,12?
В любом случае, трансформатор будет на 630кВА :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок для микрорайона
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 08:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
k-igor писал(а):
У вас квартиры или дома?
Как вариант, можно посчитать как для электроплит, там тоже 10кВт...не совсем то, но для сравнения и понимания...
Почему Ко=0,11, если должен быть 0,12?
В любом случае, трансформатор будет на 630кВА :)

Дома и таунхаусы - планируется отдельный микрорайон "закрытого" типа, там куча домов на 1 хозяина и куча сблокированных домиков на 4-6 хозяев с индивидуальными входами.
Я тоже прикидывал как квартиры с плитами, но потом понял что у них коэффициенты другие, так как есть единичный приемник большой мощности (плита), а в моём случае нагрузка вся мелкая, так что не совсем корректно.
Ко действительно взял ошибочно, надо 0,12.
На участок в 40 Га одного трансформатора точно не хватит, будет несколько ТП. Я просто проверяю методику расчета.

Вот умом понимаю, что расчёт верный, но всё равно сомнения - хватит ли?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет нагрузок для микрорайона
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 09:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
k-igor писал(а):
У вас квартиры или дома?
Как вариант, можно посчитать как для электроплит, там тоже 10кВт...не совсем то, но для сравнения и понимания...
Почему Ко=0,11, если должен быть 0,12?
В любом случае, трансформатор будет на 630кВА :)

Дома и таунхаусы - планируется отдельный микрорайон "закрытого" типа, там куча домов на 1 хозяина и куча сблокированных домиков на 4-6 хозяев с индивидуальными входами.
Я тоже прикидывал как квартиры с плитами, но потом понял что у них коэффициенты другие, так как есть единичный приемник большой мощности (плита), а в моём случае нагрузка вся мелкая, так что не совсем корректно.
Ко действительно взял ошибочно, надо 0,12.
На участок в 40 Га одного трансформатора точно не хватит, будет несколько ТП. Я просто проверяю методику расчета.

Вот умом понимаю, что расчёт верный, но всё равно сомнения - хватит ли?

Я думаю, если что, ответственность будет на тех, кто в ТЗ прописал 10кВт либо на тех кто придумал этот расчет :)
В данном случае из сложившейся ситуации можно выйти за счет манипулиций с трансформаторами, подобрав их таким образом, чтобы был запас...
Определительсь с количеством трансформаторов и пересчитайте нагрузки. Меньше домов на ТП -> больше расчетная мощность.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика