Автор: | mik_kovrov [ 08 окт 2021, 07:00 ] |
Заголовок сообщения: | Подключение умного выключателя |
Добрый день прошу помощи по подключению. Приобрел на алиэкспресс умный выключатель https://aliexpress.ru/item/100500221809 ... 1632393648 Прочитал что они бывают с нулем и без нуля, у меня в монтажной коробке нулевого провда нет поэтому купил без нуля, так вот там в комплекте есть какойто конденсатор в роликах по подключению обясняют что этот кондер нужно включить паралельно лампочке если она светодиодная. Вот у меня вопрос для чего это нужно зачем этот конденсатор и нужен ли он мне. Выключатель у меня двойной, на первой линии светодиодная лента подключеная к блоку питания 12в тоесть первая клавиша подает питание на этот вот блок питания. Вторая линия это несколько светодиодных ламп в ободком тоже светодиодным подключеных паралельно чтоб включилась лампа без ободка надо нажать один раз если нажать два раза включиться ободок если наджать три раза включиться и ободок и лампа около каждой лампы свой маленький блочек на нем написано вход 220 выход 12 . Так вот вопрос нужен ли мне этот конденсатор и если да то куда мне его подключить в паралель какой лампы или бока питания? |
Автор: | k-igor [ 09 окт 2021, 10:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение умного выключателя |
mik_kovrov писал(а): Добрый день прошу помощи по подключению. Приобрел на алиэкспресс умный выключатель https://aliexpress.ru/item/100500221809 ... 1632393648 Прочитал что они бывают с нулем и без нуля, у меня в монтажной коробке нулевого провда нет поэтому купил без нуля, так вот там в комплекте есть какойто конденсатор в роликах по подключению обясняют что этот кондер нужно включить паралельно лампочке если она светодиодная. Вот у меня вопрос для чего это нужно зачем этот конденсатор и нужен ли он мне. Выключатель у меня двойной, на первой линии светодиодная лента подключеная к блоку питания 12в тоесть первая клавиша подает питание на этот вот блок питания. Вторая линия это несколько светодиодных ламп в ободком тоже светодиодным подключеных паралельно чтоб включилась лампа без ободка надо нажать один раз если нажать два раза включиться ободок если наджать три раза включиться и ободок и лампа около каждой лампы свой маленький блочек на нем написано вход 220 выход 12 . Так вот вопрос нужен ли мне этот конденсатор и если да то куда мне его подключить в паралель какой лампы или бока питания? Конденсатор нужен скорее всего, чтобы ваши лампы не мерцали. Я такой конденсатор ставил внутри светильника. Тема на блоге: Про некоторые блоки nooLite |
Автор: | mik_kovrov [ 11 окт 2021, 06:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение умного выключателя |
а если несколькл светильников паралельно подклчены куда ставить? или лента светодиодная с блоком питания? неадо ставить в паралель блоку питания от этой ленты? |
Автор: | mik_kovrov [ 11 окт 2021, 07:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение умного выключателя |
У меня одна клавиша вот такую ленту переключает . |
Автор: | mik_kovrov [ 11 окт 2021, 07:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение умного выключателя |
а вторая 10 вот таких светильников https://www.eraworld.ru/catalog/49429?s ... 3e5fuCDn8G |
Автор: | mik_kovrov [ 11 окт 2021, 07:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение умного выключателя |
Куда мне присобачить конденсатор? |
Автор: | viktor_belgorod [ 11 окт 2021, 07:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение умного выключателя |
mik_kovrov писал(а): Куда мне присобачить конденсатор? В документации на выключатель указано - в параллель первого светильника, выход L1 |
Автор: | mik_kovrov [ 11 окт 2021, 08:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение умного выключателя |
а если у меня выход L1 это светодиодная лента ? я просто первый светильник не найду уже какой из них первый под натяжным потолком вся проводка. Или есть способ определить не визуально ? и паралель светильника это имеется ввиду перед блоком питания туда куда 220 подходит или прям перед самым светильником на который 12 в париходит? |
Автор: | viktor_belgorod [ 12 окт 2021, 05:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение умного выключателя |
на схеме указано - межды проводами L1 и N, получается что перед блоком питания на стороне 220В |