Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Филаментные светодиодные лампы, проблемы эксплуатации
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=7173
Страница 1 из 1

Автор:  msk-electro21 [ 24 сен 2021, 04:50 ]
Заголовок сообщения:  Филаментные светодиодные лампы, проблемы эксплуатации

Приветствую форумчан! Проблема с филаментными диммируемыми светодиодными лампами в помещении кафе. При включении приточной вентиляции первой ступени (7,5 кВт.) происходит периодическое мигание данных ламп, похоже на стробоскоп. Без приточки работают нормально, мерцание конечно есть, но практически незаметно. Запитана система освещения через стабилизатор, сеть 380В. Без стабилизатора результат такой же, как и с ним. UPS не помогает, установка различных диммеров, подбор ламп, установка балласта результата положительного не даёт. Помогите решить проблему, может кто сталкивался с данной ситуацией!

Автор:  msk-electro21 [ 27 сен 2021, 06:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Филаментные светодиодные лампы, проблемы эксплуатации

Похоже, специалистов и практиков здесь нет... Жаль :(

Автор:  НИР [ 28 сен 2021, 09:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Филаментные светодиодные лампы, проблемы эксплуатации

А питание вентиляторов не через частотный преобразователь или какое то электронное устройство?

Автор:  msk-electro21 [ 01 окт 2021, 05:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Филаментные светодиодные лампы, проблемы эксплуатации

Питание вентилятора происходит через трансформатор 5 ступеней. Частотника нет.

Автор:  НИР [ 01 окт 2021, 05:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Филаментные светодиодные лампы, проблемы эксплуатации

Странно, в UPS есть гальваническая развязка с питающей сетью. Без схем могу предположить что цепи электродвигателей и сами электродвигатели вентиляции дают какую то наводку в проводники освещения.

Автор:  НИР [ 01 окт 2021, 06:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Филаментные светодиодные лампы, проблемы эксплуатации

Кстати, попробуйте замерить напряжение в осветительной сети до и после пуска вентиляторов, может быть у Вас слабая сеть и просто напряжение после пуска вентиляторов низкое. При низком напряжение мерцание ламп вполне возможно.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC