 Заголовок сообщения: Эвакуационное освещение цеха общественного питания III кат.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 19:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 янв 2021, 09:02
Сообщений: 2
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый вечер. Есть цех общественного питания (производство мясной продукции), также складские и административные помещения, относящиеся к этой технологии. Категория по надёжности электроснабжения - III. Постоянного персонала в смене - 6 человек. Здание одноэтажное. Республика Беларусь.
Необходимо (в моём понимании, и то неуверенно), организовать эвакуационное освещение. Пока варианты:
1) Организовать ЩОА с питанием отдельной линией от ВРУ. Установить в данные светильники БАП. Так же организовать включение эвакуационного освещения от внешнего сигнала системы пожарной сигнализации (если будет такая). Светильники эвакуационного освещения использовать как часть рабочего освещения;
2) Организовать ЩОА с питанием отдельной линией от ВРУ + АВР питания от ИБП (если будет такое для питания циркуляционного насоса системы отопления и/или системы пожарной сигнализации). Далее аналогично.
Места установки светильников эвакуации не совсем понимаю...
Считать эвакуационными: над входами в здание, в местах расположение схем/знаков эвакуации, в районе двери производственных помещений, в которых прибывает персонал и которые без естественного освещения. Прикрепил план
Можете поправить? Спасибо


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Эвакуационное освещение цеха общественного питания III к
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 20:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей Шерснёв писал(а):
Добрый вечер. Есть цех общественного питания (производство мясной продукции), также складские и административные помещения, относящиеся к этой технологии. Категория по надёжности электроснабжения - III. Постоянного персонала в смене - 6 человек. Здание одноэтажное. Республика Беларусь.
Необходимо (в моём понимании, и то неуверенно), организовать эвакуационное освещение. Пока варианты:
1) Организовать ЩОА с питанием отдельной линией от ВРУ. Установить в данные светильники БАП. Так же организовать включение эвакуационного освещения от внешнего сигнала системы пожарной сигнализации (если будет такая). Светильники эвакуационного освещения использовать как часть рабочего освещения;
2) Организовать ЩОА с питанием отдельной линией от ВРУ + АВР питания от ИБП (если будет такое для питания циркуляционного насоса системы отопления и/или системы пожарной сигнализации). Далее аналогично.
Места установки светильников эвакуации не совсем понимаю...
Считать эвакуационными: над входами в здание, в местах расположение схем/знаков эвакуации, в районе двери производственных помещений, в которых прибывает персонал и которые без естественного освещения. Прикрепил план
Можете поправить? Спасибо

План не прикрепился...
С ваших слов, я бы наверное только в цеху установил светильник безопасности (резервное освещение).
Не путайте указатели выхода с эвакуационным освещением. Указатели выхода ставят связисты.
См. СН 4.04.01(Системы электрооборудования жилых и общественных зданий), где должно быть эвакуационное освщение.
А если нужно эвакуациооное освещение, то проще предусмотреть светильники с БАП + включение при пожаре.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Сергей Шерснёв (19 янв 2021, 21:24)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика