Сергей Шерснёв писал(а):
Добрый вечер. Есть цех общественного питания (производство мясной продукции), также складские и административные помещения, относящиеся к этой технологии. Категория по надёжности электроснабжения - III. Постоянного персонала в смене - 6 человек. Здание одноэтажное. Республика Беларусь.
Необходимо (в моём понимании, и то неуверенно), организовать эвакуационное освещение. Пока варианты:
1) Организовать ЩОА с питанием отдельной линией от ВРУ. Установить в данные светильники БАП. Так же организовать включение эвакуационного освещения от внешнего сигнала системы пожарной сигнализации (если будет такая). Светильники эвакуационного освещения использовать как часть рабочего освещения;
2) Организовать ЩОА с питанием отдельной линией от ВРУ + АВР питания от ИБП (если будет такое для питания циркуляционного насоса системы отопления и/или системы пожарной сигнализации). Далее аналогично.
Места установки светильников эвакуации не совсем понимаю...
Считать эвакуационными: над входами в здание, в местах расположение схем/знаков эвакуации, в районе двери производственных помещений, в которых прибывает персонал и которые без естественного освещения. Прикрепил план
Можете поправить? Спасибо
План не прикрепился...
С ваших слов, я бы наверное только в цеху установил светильник безопасности (резервное освещение).
Не путайте указатели выхода с эвакуационным освещением. Указатели выхода ставят связисты.
См. СН 4.04.01(Системы электрооборудования жилых и общественных зданий), где должно быть эвакуационное освщение.
А если нужно эвакуациооное освещение, то проще предусмотреть светильники с БАП + включение при пожаре.