Автор:  k-igor [ 30 июл 2020, 08:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: СП 256 п11.1 Управление освещением

Kyrkyl777 писал(а):
А как обеспечить включение светильников с ВРУ? это надо контакт в ВРУ замыкать или от датчика движения.

Ставите один выключатель, который включает/отключает все светильники, а не по отдельности.

Автор:  viktor_belgorod [ 30 июл 2020, 10:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: СП 256 п11.1 Управление освещением

k-igor писал(а):
Kyrkyl777 писал(а):
А как обеспечить включение светильников с ВРУ? это надо контакт в ВРУ замыкать или от датчика движения.

Ставите один выключатель, который включает/отключает все светильники, а не по отдельности.

Согласен, нигде не сказано что надо каждый светильник отдельно, можно весь стояк отключать. В этом пункте имеется ввиду, что освещение подключать не от стояка квартир, а отдельной линией, от панели ОДН, с отдельным учетом

Автор:  Kyrkyl777 [ 31 июл 2020, 00:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: СП 256 п11.1 Управление освещением

viktor_belgorod писал(а):
Согласен, нигде не сказано что надо каждый светильник отдельно, можно весь стояк отключать. В этом пункте имеется ввиду, что освещение подключать не от стояка квартир, а отдельной линией, от панели ОДН, с отдельным учетом

Понятно, что к каждому светильнику не проведешь, да не стоит того. Но вот как понимать:
"должна быть предусмотрена блокировка, обеспечивающая возможность включения или отключения рабочего и эвакуационного освещения"
По вашим словам выходит, что имеется ввиду включение линии питания светильников, а не включение освещения, чтобы горели светильники?

Автор:  k-igor [ 31 июл 2020, 08:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: СП 256 п11.1 Управление освещением

Kyrkyl777 писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
Согласен, нигде не сказано что надо каждый светильник отдельно, можно весь стояк отключать. В этом пункте имеется ввиду, что освещение подключать не от стояка квартир, а отдельной линией, от панели ОДН, с отдельным учетом

Понятно, что к каждому светильнику не проведешь, да не стоит того. Но вот как понимать:
"должна быть предусмотрена блокировка, обеспечивающая возможность включения или отключения рабочего и эвакуационного освещения"
По вашим словам выходит, что имеется ввиду включение линии питания светильников, а не включение освещения, чтобы горели светильники?

Если светильник со встроенным датчиком, то включить его через выключатель вряд ли получится (не исключаю, что есть светильники, которые это позволяют сделать). Например, недавно спрашивал у Белинтегра про такой светильник, сказали нет. Хотя какие сложности вывести дополнительную клемму для принудительного включения...
Я считаю, что достаточно просто поставить общий выключатель для включения/отключения фазы, т.е. для безопасного ремонта. При капремонте я такой выключатель не ставил, но иногда монтажники просили поставить.

Автор:  k-igor [ 31 июл 2020, 08:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: СП 256 п11.1 Управление освещением

Рекомендую посмотреть еще эту тему: viewtopic.php?f=17&t=6628

Автор:  k-igor [ 04 авг 2020, 08:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: СП 256 п11.1 Управление освещением

Схема управления освещением в жилом многоэтажным доме.
Планирую модернизировать эту схему и сделать видео...