 Заголовок сообщения: Странности в работе LED светильников
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 07:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 окт 2015, 13:48
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
в линии 5 светильников Feron al500 12w 60led в комплекте драйвера Feron мощ 12w, выход до 42v, ток 200ма, проблема в том, что св-ки №4 и №5 мигают и эта игра прекращается как только отключаешь, либо 5-й, либо 4-й св-к, господа, каков по вашему физич. смысл явления? как известно, драйвер прибор импульсный, может это наводки через общий питающий кабель, приводящие к возбуждению схемы или чего попроще? Надо сказать, драйвера менял и безрезультатно, или фильтры какие-то лепить перед драйверами, не знаю...Что скажете?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Странности в работе LED светильников
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 19:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 окт 2015, 13:48
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
проблему решил, как говорится ,всем спасибо! На замену давали неисправные драйвера,внешне норм, а внутри вздувшийся электролит!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика