Автор:  Fignfdwwwar73 [ 03 июл 2020, 08:56 ]
Заголовок сообщения:  Эпра и Днат

Добрый день, установил в теплице эпру с возможностью диммирования на 600Вт и соответственно лампу Днат на 600Вт. Но проблема в том, что переодически эпра вырубается и потом опять загорает лампу. На 75% работает нормально, на 100% нет. В инструкции к эпра говорится о подобной защите при проблемах с напряжением, однако проверил в сети напряжение норм 220-230В. В чем может быть проблема?

Автор:  k-igor [ 03 июл 2020, 12:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Эпра и Днат

Fignfdwwwar73 писал(а):
Добрый день, установил в теплице эпру с возможностью диммирования на 600Вт и соответственно лампу Днат на 600Вт. Но проблема в том, что переодически эпра вырубается и потом опять загорает лампу. На 75% работает нормально, на 100% нет. В инструкции к эпра говорится о подобной защите при проблемах с напряжением, однако проверил в сети напряжение норм 220-230В. В чем может быть проблема?

Может у вас лампа подключена кабелем небольшого сечения и линия очень длиная? Может большие потери напряжения в сети?

Автор:  Fignfdwwwar73 [ 03 июл 2020, 13:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Эпра и Днат

k-igor писал(а):
Fignfdwwwar73 писал(а):
Добрый день, установил в теплице эпру с возможностью диммирования на 600Вт и соответственно лампу Днат на 600Вт. Но проблема в том, что переодически эпра вырубается и потом опять загорает лампу. На 75% работает нормально, на 100% нет. В инструкции к эпра говорится о подобной защите при проблемах с напряжением, однако проверил в сети напряжение норм 220-230В. В чем может быть проблема?

Может у вас лампа подключена кабелем небольшого сечения и линия очень длиная? Может большие потери напряжения в сети?


Тоже подумал про длину, проверял на полуметре кабеля 3х1мм. Та же самая история.

Автор:  k-igor [ 03 июл 2020, 18:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Эпра и Днат

Fignfdwwwar73 писал(а):
k-igor писал(а):
Fignfdwwwar73 писал(а):
Добрый день, установил в теплице эпру с возможностью диммирования на 600Вт и соответственно лампу Днат на 600Вт. Но проблема в том, что переодически эпра вырубается и потом опять загорает лампу. На 75% работает нормально, на 100% нет. В инструкции к эпра говорится о подобной защите при проблемах с напряжением, однако проверил в сети напряжение норм 220-230В. В чем может быть проблема?

Может у вас лампа подключена кабелем небольшого сечения и линия очень длиная? Может большие потери напряжения в сети?


Тоже подумал про длину, проверял на полуметре кабеля 3х1мм. Та же самая история.

Какой диммир? Подходит для данной лампы по мощности?