Зарегистрирован: 03 июл 2020, 08:55 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день, установил в теплице эпру с возможностью диммирования на 600Вт и соответственно лампу Днат на 600Вт. Но проблема в том, что переодически эпра вырубается и потом опять загорает лампу. На 75% работает нормально, на 100% нет. В инструкции к эпра говорится о подобной защите при проблемах с напряжением, однако проверил в сети напряжение норм 220-230В. В чем может быть проблема?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Fignfdwwwar73 писал(а):
Добрый день, установил в теплице эпру с возможностью диммирования на 600Вт и соответственно лампу Днат на 600Вт. Но проблема в том, что переодически эпра вырубается и потом опять загорает лампу. На 75% работает нормально, на 100% нет. В инструкции к эпра говорится о подобной защите при проблемах с напряжением, однако проверил в сети напряжение норм 220-230В. В чем может быть проблема?
Может у вас лампа подключена кабелем небольшого сечения и линия очень длиная? Может большие потери напряжения в сети?
Зарегистрирован: 03 июл 2020, 08:55 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Fignfdwwwar73 писал(а):
Добрый день, установил в теплице эпру с возможностью диммирования на 600Вт и соответственно лампу Днат на 600Вт. Но проблема в том, что переодически эпра вырубается и потом опять загорает лампу. На 75% работает нормально, на 100% нет. В инструкции к эпра говорится о подобной защите при проблемах с напряжением, однако проверил в сети напряжение норм 220-230В. В чем может быть проблема?
Может у вас лампа подключена кабелем небольшого сечения и линия очень длиная? Может большие потери напряжения в сети?
Тоже подумал про длину, проверял на полуметре кабеля 3х1мм. Та же самая история.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Fignfdwwwar73 писал(а):
k-igor писал(а):
Fignfdwwwar73 писал(а):
Добрый день, установил в теплице эпру с возможностью диммирования на 600Вт и соответственно лампу Днат на 600Вт. Но проблема в том, что переодически эпра вырубается и потом опять загорает лампу. На 75% работает нормально, на 100% нет. В инструкции к эпра говорится о подобной защите при проблемах с напряжением, однако проверил в сети напряжение норм 220-230В. В чем может быть проблема?
Может у вас лампа подключена кабелем небольшого сечения и линия очень длиная? Может большие потери напряжения в сети?
Тоже подумал про длину, проверял на полуметре кабеля 3х1мм. Та же самая история.
Какой диммир? Подходит для данной лампы по мощности?