 Заголовок сообщения: Re: Эвакуационное освещение многоквартирного дома
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 07:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Ну на мой взгляд - да, однако есть другие мнения.
Всё-таки хотелось бы увидеть не только план, но и схему, а также уточнения страны (про нормативы РБ не знаю, возможны нюансы).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Эвакуационное освещение многоквартирного дома
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 07:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
k-igor писал(а):
А я разве утверждал, что эти нормы распространяются только на жилье?

Извините, нет, не утверждали, просто акцентировал внимание для остальных
k-igor писал(а):
Если копать глубоко, то из 2-й категории вы никак не можете получить 1-ю категорию. Наличие АВР еще не значит, что это 1-я категория.

вот тут можно покопать поглубже? два кабеля вводных, от разных вводов, АВР на вводе. отчего не 1-я категория??? заинтригован
k-igor писал(а):
Отключение питания рабочих светильников - имел ввиду нарушение питания, т.е. рабочие светильники обесточились.

я тоже самое имел ввиду. при аварии одного из вводов, к которому подключено рабочее освещение, у нас должно включиться всё аварийное освещение? независимо от времени суток, наличия людей в помещении, курса доллара, стоимости барреля и кучи других факторов?

Самое смешное, что мы уже начинаем дискутировать на отвлеченные темы, а от автора темы обратной связи так и нет

В дискуссии рождается истина :)
Сначала отвечу по поводу включения АО при нарушении электроснабжения РО.
На самом деле не так часто происходит отключение и если 1 раз в год это случится, то на общий расход электроэнергии это ну никак не повлияет, а безопасность будет обеспечена в случае эвакуации. Смысл - чтобы удовлетворить всех)) Хотя аварийный режим не считают на пожар и на перебои электроснабжения.
По поводу 1-й категории. Если 2-х трансформаторная подстанция, то не всегда ее можно использовать для электроснабжения ЭП 1-й категории. Нужно смотреть как они запитаны по высокой стороне. Может они питаются от одной линии 10кВ... Часто на это закрывают глаза, ставят АВР и считают, что это 1-я категория.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Эвакуационное освещение многоквартирного дома
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 07:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
А что в ТУ написано по поводу категории электроснабжения?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Эвакуационное освещение многоквартирного дома
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 08:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Только хотел написать, что
Цитата:
аварийный режим не считают на пожар и на перебои электроснабжения

Расход электроэнергии не самый "дорогой" фактор в данном случае. Следует также учитывать увеличение металлоёмкости проводки (к БАП надо вести не 3, а 4 жилы), стоимости светильников с БАП, стоимости их обслуживания и ремонта. Общаюсь с эксплуатационщиками, и все в один голос утверждают, что качество БАП довольно низкое, часто выходят из строя. По документации на сами блоки их необходимо периодически тестировать, проводить цикл "заряд-разряд" и ещё что-то, а в реале этого никто не будет делать, так что я только из-за этого не сильный сторонник их применения (хотя в проектах закладываю постоянно).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Эвакуационное освещение многоквартирного дома
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 08:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
k-igor писал(а):
А что в ТУ написано по поводу категории электроснабжения?

я читаю 1 сообщение, там указана 2 категория. на основании этого я и писал все свои мысли.
k-igor писал(а):
Нужно смотреть как они запитаны по высокой стороне. Может они питаются от одной линии 10кВ... Часто на это закрывают глаза, ставят АВР и считают, что это 1-я категория.

действительно про это часто забывают, полностью согласен, что в данном случае категория не 1-я, и даже не 2-я, а 3-я.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Эвакуационное освещение многоквартирного дома
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 08:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
В общем, я считаю эксперт не прав. БАП не нужны.
Посмотрел вашу схему (не знаю, можно ли ее здесь выкладывать), у вас аварийное освещение подключено от ППУ и включается при пожаре. Если он не считает это 1-й категорией, то почему нет вопросов к лифтам, системе дымоудаления? А все это питается от ППУ.
Не совсем понял еще как работают ваши блоки управления))
Нужно разговаривать с экспертом.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Эвакуационное освещение многоквартирного дома
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 08:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
k-igor писал(а):
...
Посмотрел вашу схему (не знаю, можно ли ее здесь выкладывать), ...
Не совсем понял еще как работают ваши блоки управления))
Нужно разговаривать с экспертом.


заинтригован. что за блоки управления? можно просто марку, без приведения схем


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Эвакуационное освещение многоквартирного дома
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 09:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
k-igor писал(а):
...
Посмотрел вашу схему (не знаю, можно ли ее здесь выкладывать), ...
Не совсем понял еще как работают ваши блоки управления))
Нужно разговаривать с экспертом.


заинтригован. что за блоки управления? можно просто марку, без приведения схем

Стандартная схема, но на мой взгляд уже устарела.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Эвакуационное освещение многоквартирного дома
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 10:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
насколько я помню, СОЭМИ прекратили выпускать ВРУ3СМ, перешли на НКУ Оскол и БВРУ


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика