 Заголовок сообщения: Re: Эвакуационное освещение многоквартирного дома
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 07:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Ну на мой взгляд - да, однако есть другие мнения.
Всё-таки хотелось бы увидеть не только план, но и схему, а также уточнения страны (про нормативы РБ не знаю, возможны нюансы).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Эвакуационное освещение многоквартирного дома
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 07:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
k-igor писал(а):
А я разве утверждал, что эти нормы распространяются только на жилье?

Извините, нет, не утверждали, просто акцентировал внимание для остальных
k-igor писал(а):
Если копать глубоко, то из 2-й категории вы никак не можете получить 1-ю категорию. Наличие АВР еще не значит, что это 1-я категория.

вот тут можно покопать поглубже? два кабеля вводных, от разных вводов, АВР на вводе. отчего не 1-я категория??? заинтригован
k-igor писал(а):
Отключение питания рабочих светильников - имел ввиду нарушение питания, т.е. рабочие светильники обесточились.

я тоже самое имел ввиду. при аварии одного из вводов, к которому подключено рабочее освещение, у нас должно включиться всё аварийное освещение? независимо от времени суток, наличия людей в помещении, курса доллара, стоимости барреля и кучи других факторов?

Самое смешное, что мы уже начинаем дискутировать на отвлеченные темы, а от автора темы обратной связи так и нет

В дискуссии рождается истина :)
Сначала отвечу по поводу включения АО при нарушении электроснабжения РО.
На самом деле не так часто происходит отключение и если 1 раз в год это случится, то на общий расход электроэнергии это ну никак не повлияет, а безопасность будет обеспечена в случае эвакуации. Смысл - чтобы удовлетворить всех)) Хотя аварийный режим не считают на пожар и на перебои электроснабжения.
По поводу 1-й категории. Если 2-х трансформаторная подстанция, то не всегда ее можно использовать для электроснабжения ЭП 1-й категории. Нужно смотреть как они запитаны по высокой стороне. Может они питаются от одной линии 10кВ... Часто на это закрывают глаза, ставят АВР и считают, что это 1-я категория.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Эвакуационное освещение многоквартирного дома
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 07:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
А что в ТУ написано по поводу категории электроснабжения?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Эвакуационное освещение многоквартирного дома
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 08:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Только хотел написать, что
Цитата:
аварийный режим не считают на пожар и на перебои электроснабжения

Расход электроэнергии не самый "дорогой" фактор в данном случае. Следует также учитывать увеличение металлоёмкости проводки (к БАП надо вести не 3, а 4 жилы), стоимости светильников с БАП, стоимости их обслуживания и ремонта. Общаюсь с эксплуатационщиками, и все в один голос утверждают, что качество БАП довольно низкое, часто выходят из строя. По документации на сами блоки их необходимо периодически тестировать, проводить цикл "заряд-разряд" и ещё что-то, а в реале этого никто не будет делать, так что я только из-за этого не сильный сторонник их применения (хотя в проектах закладываю постоянно).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Эвакуационное освещение многоквартирного дома
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 08:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
k-igor писал(а):
А что в ТУ написано по поводу категории электроснабжения?

я читаю 1 сообщение, там указана 2 категория. на основании этого я и писал все свои мысли.
k-igor писал(а):
Нужно смотреть как они запитаны по высокой стороне. Может они питаются от одной линии 10кВ... Часто на это закрывают глаза, ставят АВР и считают, что это 1-я категория.

действительно про это часто забывают, полностью согласен, что в данном случае категория не 1-я, и даже не 2-я, а 3-я.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Эвакуационное освещение многоквартирного дома
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 08:51 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
В общем, я считаю эксперт не прав. БАП не нужны.
Посмотрел вашу схему (не знаю, можно ли ее здесь выкладывать), у вас аварийное освещение подключено от ППУ и включается при пожаре. Если он не считает это 1-й категорией, то почему нет вопросов к лифтам, системе дымоудаления? А все это питается от ППУ.
Не совсем понял еще как работают ваши блоки управления))
Нужно разговаривать с экспертом.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Эвакуационное освещение многоквартирного дома
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 08:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
k-igor писал(а):
...
Посмотрел вашу схему (не знаю, можно ли ее здесь выкладывать), ...
Не совсем понял еще как работают ваши блоки управления))
Нужно разговаривать с экспертом.


заинтригован. что за блоки управления? можно просто марку, без приведения схем


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Эвакуационное освещение многоквартирного дома
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 09:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
k-igor писал(а):
...
Посмотрел вашу схему (не знаю, можно ли ее здесь выкладывать), ...
Не совсем понял еще как работают ваши блоки управления))
Нужно разговаривать с экспертом.


заинтригован. что за блоки управления? можно просто марку, без приведения схем

Стандартная схема, но на мой взгляд уже устарела.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Эвакуационное освещение многоквартирного дома
СообщениеДобавлено: 09 июн 2020, 10:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
насколько я помню, СОЭМИ прекратили выпускать ВРУ3СМ, перешли на НКУ Оскол и БВРУ


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика