Приветствую всех, нужен совет, в новостройке ремонт в квартире, положили новую электропроводку, щиток учёта, при подключении светодиодных светильников оные сгорают при подключении заземления, если заземление не цеплять то работает нормально, подскажите в чем проблема и как исправить. Заранее благодарен

Автор:  viktor_belgorod [ 06 май 2020, 15:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сгорают светодиодные светильники при подключении заземле

Немного неожиданно. А можно подробнее - какие светильники, как подключены, схема?
На вскидку даже не знаю что предположить...

Автор:  k-igor [ 06 май 2020, 19:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сгорают светодиодные светильники при подключении заземле

Я думаю что-то намутили с подключение N и PE.
Нужно проверить всю цепочку, начиная со щитка до светильника.

Автор:  gorec [ 07 май 2020, 06:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сгорают светодиодные светильники при подключении заземле

viktor_belgorod писал(а):
Немного неожиданно. А можно подробнее - какие светильники, как подключены, схема?
На вскидку даже не знаю что предположить...


Подключаю даже без всяких лишних проводов, сгорает дорожка на плате светильника, всю проводку делал сам, проверил сто раз нигде ничегомне перепутал, светильники JAZZWAY PSR-R9044

Автор:  gorec [ 07 май 2020, 06:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сгорают светодиодные светильники при подключении заземле

k-igor писал(а):
Я думаю что-то намутили с подключение N и PE.
Нужно проверить всю цепочку, начиная со щитка до светильника.


Проводку монтировал сам, все проверил сто раз, подключал напрямую на щиток, все равно сгорает, есть подозрение что изоляция шьёт, хочу заказать лабораторию, но провод новый, ГОСТ, несколько лет пользуюсь нареканий к качеству не было, возможно ли такое что,, висит,, земля общая на доме?

Автор:  k-igor [ 07 май 2020, 06:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сгорают светодиодные светильники при подключении заземле

gorec писал(а):
k-igor писал(а):
Я думаю что-то намутили с подключение N и PE.
Нужно проверить всю цепочку, начиная со щитка до светильника.


Проводку монтировал сам, все проверил сто раз, подключал напрямую на щиток, все равно сгорает, есть подозрение что изоляция шьёт, хочу заказать лабораторию, но провод новый, ГОСТ, несколько лет пользуюсь нареканий к качеству не было, возможно ли такое что,, висит,, земля общая на доме?

Дом старый или новый? От этажного щита подключаетесь? Этажный щит с шинами N и PE?

Автор:  gorec [ 07 май 2020, 07:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сгорают светодиодные светильники при подключении заземле

Дом новостройка, многоэтажка, подключался по новой от этажного щита, там шина заземления на корпусе щита, шины N нет, провод на диф автомат подходит

Автор:  k-igor [ 07 май 2020, 07:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сгорают светодиодные светильники при подключении заземле

gorec писал(а):
Дом новостройка, многоэтажка, подключался по новой от этажного щита, там шина заземления на корпусе щита, шины N нет, провод на диф автомат подходит

Схему вашего подключения нарисовать можете? С указанием присоединяемых проводников N и PE.
Может проблема в светильниках, а не в вашей сети? Другие светодиодные лампы работают?

Автор:  Георгий 2.0 [ 06 окт 2022, 09:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сгорают светодиодные светильники при подключении заземле

gorec писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
Немного неожиданно. А можно подробнее - какие светильники, как подключены, схема?
На вскидку даже не знаю что предположить...


Подключаю даже без всяких лишних проводов, сгорает дорожка на плате светильника, всю проводку делал сам, проверил сто раз нигде ничегомне перепутал, светильники JAZZWAY PSR-R9044



Да, действительно, дело не в проводке. У этой модели тех лет была такая проблема, производитель исправил ситуацию.