 Заголовок сообщения: Сгорают светодиодные светильники при подключении заземления
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 12:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 май 2020, 12:43
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Приветствую всех, нужен совет, в новостройке ремонт в квартире, положили новую электропроводку, щиток учёта, при подключении светодиодных светильников оные сгорают при подключении заземления, если заземление не цеплять то работает нормально, подскажите в чем проблема и как исправить. Заранее благодарен


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Сгорают светодиодные светильники при подключении заземле
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 15:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Немного неожиданно. А можно подробнее - какие светильники, как подключены, схема?
На вскидку даже не знаю что предположить...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сгорают светодиодные светильники при подключении заземле
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 19:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Я думаю что-то намутили с подключение N и PE.
Нужно проверить всю цепочку, начиная со щитка до светильника.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сгорают светодиодные светильники при подключении заземле
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 06:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 май 2020, 12:43
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Немного неожиданно. А можно подробнее - какие светильники, как подключены, схема?
На вскидку даже не знаю что предположить...


Подключаю даже без всяких лишних проводов, сгорает дорожка на плате светильника, всю проводку делал сам, проверил сто раз нигде ничегомне перепутал, светильники JAZZWAY PSR-R9044


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сгорают светодиодные светильники при подключении заземле
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 06:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 май 2020, 12:43
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Я думаю что-то намутили с подключение N и PE.
Нужно проверить всю цепочку, начиная со щитка до светильника.


Проводку монтировал сам, все проверил сто раз, подключал напрямую на щиток, все равно сгорает, есть подозрение что изоляция шьёт, хочу заказать лабораторию, но провод новый, ГОСТ, несколько лет пользуюсь нареканий к качеству не было, возможно ли такое что,, висит,, земля общая на доме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сгорают светодиодные светильники при подключении заземле
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 06:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
gorec писал(а):
k-igor писал(а):
Я думаю что-то намутили с подключение N и PE.
Нужно проверить всю цепочку, начиная со щитка до светильника.


Проводку монтировал сам, все проверил сто раз, подключал напрямую на щиток, все равно сгорает, есть подозрение что изоляция шьёт, хочу заказать лабораторию, но провод новый, ГОСТ, несколько лет пользуюсь нареканий к качеству не было, возможно ли такое что,, висит,, земля общая на доме?

Дом старый или новый? От этажного щита подключаетесь? Этажный щит с шинами N и PE?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сгорают светодиодные светильники при подключении заземле
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 07:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 май 2020, 12:43
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Дом новостройка, многоэтажка, подключался по новой от этажного щита, там шина заземления на корпусе щита, шины N нет, провод на диф автомат подходит


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сгорают светодиодные светильники при подключении заземле
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 07:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
gorec писал(а):
Дом новостройка, многоэтажка, подключался по новой от этажного щита, там шина заземления на корпусе щита, шины N нет, провод на диф автомат подходит

Схему вашего подключения нарисовать можете? С указанием присоединяемых проводников N и PE.
Может проблема в светильниках, а не в вашей сети? Другие светодиодные лампы работают?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сгорают светодиодные светильники при подключении заземле
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 09:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 окт 2022, 09:29
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
gorec писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
Немного неожиданно. А можно подробнее - какие светильники, как подключены, схема?
На вскидку даже не знаю что предположить...


Подключаю даже без всяких лишних проводов, сгорает дорожка на плате светильника, всю проводку делал сам, проверил сто раз нигде ничегомне перепутал, светильники JAZZWAY PSR-R9044



Да, действительно, дело не в проводке. У этой модели тех лет была такая проблема, производитель исправил ситуацию.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика