Приветствую. Начну с конца без предыстории)). Дом новый.
В квартире все шесть выключателей света (клавиши) размонтированы (мной). Из монтажных коробок торчит по два провода : приходящая фаза и " пустой" (подающий фазу в люстру при включенном выключателе). Замерил тестером все шесть пар : между фазой и "пустым"!!! Везде показывает 220 В. Выключил все пакетники кроме верхнего света и отвинтил входящую в квартиру землю. Результат тот же. Всё делалось совместно с местными электриками,которые сдались , сказали что не могут решить эту проблему и ушли.
Как тестер может показывать напряжение между фазой и пустым проводом?!
При этом :
- если ноль корочу на землю, то выбивает пакетник (всё правильно)
- фазы на нуле нет, напряжение (по тестеру ) между нулем и землёй = 0 (всё правильно)
- свет горит нормально
- напряжение между фазой и нулем = 220 В
- напряжение между фазой и землей 220 В
- отрубал пакетник на лестничной клетке (тем самым отрубая ноль и фазу) и прозванивал ноль с землёй - не звонится; и землю всех люстр с вводной земляной шиной прозвонил - все звонятся