Приветствую. Начну с конца без предыстории)). Дом новый. В квартире все шесть выключателей света (клавиши) размонтированы (мной). Из монтажных коробок торчит по два провода : приходящая фаза и " пустой" (подающий фазу в люстру при включенном выключателе). Замерил тестером все шесть пар : между фазой и "пустым"!!! Везде показывает 220 В. Выключил все пакетники кроме верхнего света и отвинтил входящую в квартиру землю. Результат тот же. Всё делалось совместно с местными электриками,которые сдались , сказали что не могут решить эту проблему и ушли. Как тестер может показывать напряжение между фазой и пустым проводом?! При этом : - если ноль корочу на землю, то выбивает пакетник (всё правильно) - фазы на нуле нет, напряжение (по тестеру ) между нулем и землёй = 0 (всё правильно) - свет горит нормально - напряжение между фазой и нулем = 220 В - напряжение между фазой и землей 220 В - отрубал пакетник на лестничной клетке (тем самым отрубая ноль и фазу) и прозванивал ноль с землёй - не звонится; и землю всех люстр с вводной земляной шиной прозвонил - все звонятся |