 Заголовок сообщения: Фаза на проводниках в патроне
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 15:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 янв 2020, 15:19
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, столкнулся с вопросом, при замене патрона проверил отвёрткой фазу, оказалась на обоих проводниках но при включении все работает нормально - есть фаза и ноль. В чем может быть проблема?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Фаза на проводниках в патроне
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 07:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Dan писал(а):
Здравствуйте, столкнулся с вопросом, при замене патрона проверил отвёрткой фазу, оказалась на обоих проводниках но при включении все работает нормально - есть фаза и ноль. В чем может быть проблема?


Присмотритесь внимательнее - на одном из проводников свечение индикатора тусклее. Показывает не фазу, а наведёнку. Либо стоит выключатель с подсветкой, либо в группе ещё несколько лампочек, через которые и идёт наведёнка


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика