 Заголовок сообщения: Освещение безопасности и эвакуационное освещение
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 17:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В каких случаях предусматривается установка освещения безопасности, а в каких - эвакуационного освещение?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Освещение безопасности и эвакуационное освещение
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 17:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 май 2011, 17:12
Сообщений: 44
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Освещение безопасности следует предусматривать в случаях, если отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать: взрыв, пожар, отравление людей, длительное нарушение технологического процесса, нарушение работы электрических станций, радио- и телевидения, связи и т.д., нарушение режима детских учреждений независимо от количества находящихся в них детей.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Освещение безопасности и эвакуационное освещение
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011, 17:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 мар 2011, 11:43
Сообщений: 34
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Эвакуационное освещение в помещениях или местах производства работ вне зданий следует предусматривать в местах для прохода людей, в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе более 50 чел.; по основным проходам производственных помещений, в которых работает более 50 человек; в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и более; в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход людей и помещений при аварийном отключении нормального освещения связан с опасностью травматизма из-за нарушения работы производственного оборудования; в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, если в помещениях могут одновременно находиться более 100 человек; в производственных помещениях без естественного света.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Освещение безопасности и эвакуационное освещение
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 17:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Светлана писал(а):
Эвакуационное освещение в помещениях или местах производства работ вне зданий следует предусматривать в местах для прохода людей, в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе более 50 чел.; по основным проходам производственных помещений, в которых работает более 50 человек; в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и более; в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход людей и помещений при аварийном отключении нормального освещения связан с опасностью травматизма из-за нарушения работы производственного оборудования; в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, если в помещениях могут одновременно находиться более 100 человек; в производственных помещениях без естественного света.

Необходимость в выполнении эвакуационного освещения, в настоящий момент, определяется другими правилами, не СНиП 23.05.95, а "актуализированной редакцией СНиП 23-05-95* - СП 52.13330.2011", и теперь количество людей не имеет значения.

По нему (эвакуационному освещению) у меня и вопрос.

7.106 Для путей эвакуации шириной до 2 м горизонтальная освещенность на полу вдоль центральной линии прохода должна быть не менее 1 лк, при этом полоса шириной не менее 50 % ширины прохода, симметрично расположенная относительно центральной линии, должна иметь освещенность не менее 0,5 лк...
...Освещение путей эвакуации должно обеспечивать 50 % нормируемой освещенности через 5 с после нарушения питания рабочего освещения, а 100 % нормируемой освещенности – через 10 с.

Нормируемая освещенность определяется приложением К. Так для коридоров и проходов (приложение К п.88 а) общая освещенность должна составлять 75 лк.

Вопрос: что имели ввиду под нормируемой освещенностью в п. 7.106 - 1 лк или 75 лк, что светильниками включенными от встроенных аккумуляторов выполнить невозможно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Освещение безопасности и эвакуационное освещение
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 16:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 ноя 2011, 16:43
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Какими светильниками выполнить эвакуационное освещение в неотапливаемом помещении, если температура минус 31 градус


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Освещение безопасности и эвакуационное освещение
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 07:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Светлана23 писал(а):
Какими светильниками выполнить эвакуационное освещение в неотапливаемом помещении, если температура минус 31 градус

В помещении минус 31 градус?
Какая категория электроснабжения? Нужен ли светильник с аккумулятором?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика