Автор:  Anna [ 08 июн 2011, 17:52 ]
Заголовок сообщения:  Освещение безопасности и эвакуационное освещение

В каких случаях предусматривается установка освещения безопасности, а в каких - эвакуационного освещение?

Автор:  Milana [ 08 июн 2011, 17:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Освещение безопасности и эвакуационное освещение

Освещение безопасности следует предусматривать в случаях, если отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать: взрыв, пожар, отравление людей, длительное нарушение технологического процесса, нарушение работы электрических станций, радио- и телевидения, связи и т.д., нарушение режима детских учреждений независимо от количества находящихся в них детей.

Автор:  Светлана [ 08 июн 2011, 17:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Освещение безопасности и эвакуационное освещение

Эвакуационное освещение в помещениях или местах производства работ вне зданий следует предусматривать в местах для прохода людей, в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе более 50 чел.; по основным проходам производственных помещений, в которых работает более 50 человек; в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и более; в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход людей и помещений при аварийном отключении нормального освещения связан с опасностью травматизма из-за нарушения работы производственного оборудования; в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, если в помещениях могут одновременно находиться более 100 человек; в производственных помещениях без естественного света.

Автор:  Сергей [ 09 авг 2011, 17:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Освещение безопасности и эвакуационное освещение

Светлана писал(а):
Эвакуационное освещение в помещениях или местах производства работ вне зданий следует предусматривать в местах для прохода людей, в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе более 50 чел.; по основным проходам производственных помещений, в которых работает более 50 человек; в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и более; в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход людей и помещений при аварийном отключении нормального освещения связан с опасностью травматизма из-за нарушения работы производственного оборудования; в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, если в помещениях могут одновременно находиться более 100 человек; в производственных помещениях без естественного света.

Необходимость в выполнении эвакуационного освещения, в настоящий момент, определяется другими правилами, не СНиП 23.05.95, а "актуализированной редакцией СНиП 23-05-95* - СП 52.13330.2011", и теперь количество людей не имеет значения.

По нему (эвакуационному освещению) у меня и вопрос.

7.106 Для путей эвакуации шириной до 2 м горизонтальная освещенность на полу вдоль центральной линии прохода должна быть не менее 1 лк, при этом полоса шириной не менее 50 % ширины прохода, симметрично расположенная относительно центральной линии, должна иметь освещенность не менее 0,5 лк...
...Освещение путей эвакуации должно обеспечивать 50 % нормируемой освещенности через 5 с после нарушения питания рабочего освещения, а 100 % нормируемой освещенности – через 10 с.

Нормируемая освещенность определяется приложением К. Так для коридоров и проходов (приложение К п.88 а) общая освещенность должна составлять 75 лк.

Вопрос: что имели ввиду под нормируемой освещенностью в п. 7.106 - 1 лк или 75 лк, что светильниками включенными от встроенных аккумуляторов выполнить невозможно.

Автор:  Светлана23 [ 15 ноя 2011, 16:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Освещение безопасности и эвакуационное освещение

Какими светильниками выполнить эвакуационное освещение в неотапливаемом помещении, если температура минус 31 градус

Автор:  k-igor [ 16 ноя 2011, 07:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Освещение безопасности и эвакуационное освещение

Светлана23 писал(а):
Какими светильниками выполнить эвакуационное освещение в неотапливаемом помещении, если температура минус 31 градус

В помещении минус 31 градус?
Какая категория электроснабжения? Нужен ли светильник с аккумулятором?

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC