Автор: | Anna [ 08 июн 2011, 17:52 ] |
Заголовок сообщения: | Освещение безопасности и эвакуационное освещение |
В каких случаях предусматривается установка освещения безопасности, а в каких - эвакуационного освещение? |
Автор: | Milana [ 08 июн 2011, 17:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Освещение безопасности и эвакуационное освещение |
Освещение безопасности следует предусматривать в случаях, если отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать: взрыв, пожар, отравление людей, длительное нарушение технологического процесса, нарушение работы электрических станций, радио- и телевидения, связи и т.д., нарушение режима детских учреждений независимо от количества находящихся в них детей. |
Автор: | Светлана [ 08 июн 2011, 17:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Освещение безопасности и эвакуационное освещение |
Эвакуационное освещение в помещениях или местах производства работ вне зданий следует предусматривать в местах для прохода людей, в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе более 50 чел.; по основным проходам производственных помещений, в которых работает более 50 человек; в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и более; в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход людей и помещений при аварийном отключении нормального освещения связан с опасностью травматизма из-за нарушения работы производственного оборудования; в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, если в помещениях могут одновременно находиться более 100 человек; в производственных помещениях без естественного света. |
Автор: | Сергей [ 09 авг 2011, 17:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Освещение безопасности и эвакуационное освещение |
Светлана писал(а): Эвакуационное освещение в помещениях или местах производства работ вне зданий следует предусматривать в местах для прохода людей, в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе более 50 чел.; по основным проходам производственных помещений, в которых работает более 50 человек; в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и более; в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход людей и помещений при аварийном отключении нормального освещения связан с опасностью травматизма из-за нарушения работы производственного оборудования; в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, если в помещениях могут одновременно находиться более 100 человек; в производственных помещениях без естественного света. Необходимость в выполнении эвакуационного освещения, в настоящий момент, определяется другими правилами, не СНиП 23.05.95, а "актуализированной редакцией СНиП 23-05-95* - СП 52.13330.2011", и теперь количество людей не имеет значения. По нему (эвакуационному освещению) у меня и вопрос. 7.106 Для путей эвакуации шириной до 2 м горизонтальная освещенность на полу вдоль центральной линии прохода должна быть не менее 1 лк, при этом полоса шириной не менее 50 % ширины прохода, симметрично расположенная относительно центральной линии, должна иметь освещенность не менее 0,5 лк... ...Освещение путей эвакуации должно обеспечивать 50 % нормируемой освещенности через 5 с после нарушения питания рабочего освещения, а 100 % нормируемой освещенности – через 10 с. Нормируемая освещенность определяется приложением К. Так для коридоров и проходов (приложение К п.88 а) общая освещенность должна составлять 75 лк. Вопрос: что имели ввиду под нормируемой освещенностью в п. 7.106 - 1 лк или 75 лк, что светильниками включенными от встроенных аккумуляторов выполнить невозможно. |
Автор: | Светлана23 [ 15 ноя 2011, 16:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Освещение безопасности и эвакуационное освещение |
Какими светильниками выполнить эвакуационное освещение в неотапливаемом помещении, если температура минус 31 градус |
Автор: | k-igor [ 16 ноя 2011, 07:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Освещение безопасности и эвакуационное освещение |
Светлана23 писал(а): Какими светильниками выполнить эвакуационное освещение в неотапливаемом помещении, если температура минус 31 градус В помещении минус 31 градус? Какая категория электроснабжения? Нужен ли светильник с аккумулятором? |