Светлана писал(а):
Эвакуационное освещение в помещениях или местах производства работ вне зданий следует предусматривать в местах для прохода людей, в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе более 50 чел.; по основным проходам производственных помещений, в которых работает более 50 человек; в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и более; в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход людей и помещений при аварийном отключении нормального освещения связан с опасностью травматизма из-за нарушения работы производственного оборудования; в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, если в помещениях могут одновременно находиться более 100 человек; в производственных помещениях без естественного света.
Необходимость в выполнении эвакуационного освещения, в настоящий момент, определяется другими правилами, не СНиП 23.05.95, а "актуализированной редакцией СНиП 23-05-95* - СП 52.13330.2011", и теперь количество людей не имеет значения.
По нему (эвакуационному освещению) у меня и вопрос.
7.106 Для путей эвакуации шириной до 2 м горизонтальная освещенность на полу вдоль центральной линии прохода должна быть не менее 1 лк, при этом полоса шириной не менее 50 % ширины прохода, симметрично расположенная относительно центральной линии, должна иметь освещенность не менее 0,5 лк...
...Освещение путей эвакуации должно обеспечивать
50 % нормируемой освещенности через 5 с после нарушения питания рабочего освещения, а
100 % нормируемой освещенности – через 10 с.
Нормируемая освещенность определяется приложением К. Так для коридоров и проходов (приложение К п.88 а) общая освещенность должна составлять 75 лк.
Вопрос: что имели ввиду под нормируемой освещенностью в п. 7.106 - 1 лк или 75 лк, что светильниками включенными от встроенных аккумуляторов выполнить невозможно.