Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Напряжение питания переносных светильников
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=60
Страница 1 из 1

Автор:  Roman [ 21 мар 2011, 18:16 ]
Заголовок сообщения:  Напряжение питания переносных светильников

Какое напряжение должно применяться для питания переносных светильников?

Автор:  k-igor [ 21 мар 2011, 18:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Напряжение питания переносных светильников

Roman писал(а):
Какое напряжение должно применяться для питания переносных светильников?

Для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны использовать напряжение не выше 50В, а при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках – не выше 12В.
Вилки приборов на напряжение 12…50В не должны входить в розетки с более высоким номинальным напряжением.
В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на всех штепсельных розетках наносятся надписи с указанием номинального напряжения.
Использование автотрансформаторов для питания светильников сети 12…50В не допускается.

Автор:  Светлана [ 21 мар 2011, 18:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Напряжение питания переносных светильников

Не допускается применение для переносного освещения люминесцентных ламп, не укрепленных на жестких опорах.