Добавлено: 03 июн 2019, 18:21
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 13:02 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день. https://yadi.sk/i/_OuqXkxEgpy8XQ - план расположения паркового освещения https://yadi.sk/i/BxwZWBJz3nvq8w - распределительный щиток https://yadi.sk/i/aiETJvJJweHXZw - смета Имеется Кабель ВБшв 4х4 мм2, есть траншея для его прокладки под землей, вопрос в следующем как мне его подключать к парковому освещению? Всего 50 фонарных столбов с двойными святильниками и 14 с одинарными Кабель ВБшв 4х4 мм2 можно кидить кусками от столба к столбу или идет целый кабель и вмсетах подключения к святильникам зачищаются и подключаются ответвительными сжимами? В кабеле 4 жилы, хотя на схеме в щитовой их три, так как именно подключать? Правильно ли я понимаю - 2 фазы, 1 ноль и 1 земля, фазы чередовать от святильника к святильнику, то есть первый святильник к 1 фазе, второй ко второй фазе, третий опять к первой фазе. В этом полный ноль, может кто то дать совет. Очень прошу, Хочется разобраться и понимать
Заголовок сообщения: Re: Помогите с подключением кабеля ВБшв 4х4 мм2
Добавлено: 03 июн 2019, 19:03
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
YurYurich писал(а):
Добрый день. https://yadi.sk/i/_OuqXkxEgpy8XQ - план расположения паркового освещения https://yadi.sk/i/BxwZWBJz3nvq8w - распределительный щиток https://yadi.sk/i/aiETJvJJweHXZw - смета Имеется Кабель ВБшв 4х4 мм2, есть траншея для его прокладки под землей, вопрос в следующем как мне его подключать к парковому освещению? Всего 50 фонарных столбов с двойными святильниками и 14 с одинарными Кабель ВБшв 4х4 мм2 можно кидить кусками от столба к столбу или идет целый кабель и вмсетах подключения к святильникам зачищаются и подключаются ответвительными сжимами? В кабеле 4 жилы, хотя на схеме в щитовой их три, так как именно подключать? Правильно ли я понимаю - 2 фазы, 1 ноль и 1 земля, фазы чередовать от святильника к святильнику, то есть первый святильник к 1 фазе, второй ко второй фазе, третий опять к первой фазе. В этом полный ноль, может кто то дать совет. Очень прошу, Хочется разобраться и понимать
А не пробовали задать вопросы проектировщику? Схема плохо читается, но явно щит однофазный. Почему ВБшв 4х4 мм2, если в щитке только одна фаза? Кабель должен быть ВБшв 3х4, одна жила лишняя. Кабель идет от опоры к опоре. Внутри опор должны быть вводные щитки, к которым подключаются кабели. Как правило, в проекте должен быть кабельнотрубный журнал, где показывается каждая линия между двумя опорами.
Заголовок сообщения: Re: Помогите с подключением кабеля ВБшв 4х4 мм2
Добавлено: 03 июн 2019, 19:27
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 13:02 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Проектировщика нет. Все в отпусках. Заказчик сказал - делайте как сами считаете правильно, но не отходите от сметы. Вот и у меня в голове не укладывается((( Щит однофазный точно, там даже написано ВБшв 3х4 А вот в смете блин заложен ВБшв 4х4 В проекте нет журналов, проект на трех листах блин, я таких проектов отродясь не видел(((
Заголовок сообщения: Re: Помогите с подключением кабеля ВБшв 4х4 мм2
Добавлено: 04 июн 2019, 03:37
Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51 Сообщений: 97 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз.
Кидайте тот кабель который есть. Вероятнее всего ошибка сметчика. Если кабель еще не куплен, тогда необходимо общаться с руководством. Т.к. должен быть 3*4. Так как это парковые столбы, то в них должна быть ниша для расключения. Люк в нижней части столба. А как вы будете расключать - решение за вами. Можно например гильзами сделать соединение и изолировать термотрубкой/изолентой. Можно на СИЗ посадить. Можно спаять. Проектировщик - вероятнее склонялся, что вы будете все соединения делать ответвительными сжимами. При прокладке кабеля в траншее - оставляйте петлю на месте столба. Единственное, что мне не нравится - что столбы находятся на удалении от основной траншеи. И либо ответвление берется от ближайшего столба, либо на месте соединения должна быть распределительная коробка выше уровня земли.