Помогите с подключением кабеля ВБшв 4х4 мм2
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=17&t=5977
Страница 1 из 1

Автор:  YurYurich [ 03 июн 2019, 18:21 ]
Заголовок сообщения:  Помогите с подключением кабеля ВБшв 4х4 мм2

Добрый день.
https://yadi.sk/i/_OuqXkxEgpy8XQ - план расположения паркового освещения
https://yadi.sk/i/BxwZWBJz3nvq8w - распределительный щиток
https://yadi.sk/i/aiETJvJJweHXZw - смета
Имеется Кабель ВБшв 4х4 мм2, есть траншея для его прокладки под землей, вопрос в следующем как мне его подключать к парковому освещению?
Всего 50 фонарных столбов с двойными святильниками и 14 с одинарными
Кабель ВБшв 4х4 мм2 можно кидить кусками от столба к столбу или идет целый кабель и вмсетах подключения к святильникам зачищаются и подключаются ответвительными сжимами?
В кабеле 4 жилы, хотя на схеме в щитовой их три, так как именно подключать? Правильно ли я понимаю - 2 фазы, 1 ноль и 1 земля, фазы чередовать от святильника к святильнику, то есть первый святильник к 1 фазе, второй ко второй фазе, третий опять к первой фазе.
В этом полный ноль, может кто то дать совет. Очень прошу, Хочется разобраться и понимать

Автор:  k-igor [ 03 июн 2019, 19:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с подключением кабеля ВБшв 4х4 мм2

YurYurich писал(а):
Добрый день.
https://yadi.sk/i/_OuqXkxEgpy8XQ - план расположения паркового освещения
https://yadi.sk/i/BxwZWBJz3nvq8w - распределительный щиток
https://yadi.sk/i/aiETJvJJweHXZw - смета
Имеется Кабель ВБшв 4х4 мм2, есть траншея для его прокладки под землей, вопрос в следующем как мне его подключать к парковому освещению?
Всего 50 фонарных столбов с двойными святильниками и 14 с одинарными
Кабель ВБшв 4х4 мм2 можно кидить кусками от столба к столбу или идет целый кабель и вмсетах подключения к святильникам зачищаются и подключаются ответвительными сжимами?
В кабеле 4 жилы, хотя на схеме в щитовой их три, так как именно подключать? Правильно ли я понимаю - 2 фазы, 1 ноль и 1 земля, фазы чередовать от святильника к святильнику, то есть первый святильник к 1 фазе, второй ко второй фазе, третий опять к первой фазе.
В этом полный ноль, может кто то дать совет. Очень прошу, Хочется разобраться и понимать

А не пробовали задать вопросы проектировщику? :) Схема плохо читается, но явно щит однофазный.
Почему ВБшв 4х4 мм2, если в щитке только одна фаза? Кабель должен быть ВБшв 3х4, одна жила лишняя.
Кабель идет от опоры к опоре. Внутри опор должны быть вводные щитки, к которым подключаются кабели.
Как правило, в проекте должен быть кабельнотрубный журнал, где показывается каждая линия между двумя опорами.

Автор:  YurYurich [ 03 июн 2019, 19:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с подключением кабеля ВБшв 4х4 мм2

Проектировщика нет. Все в отпусках. Заказчик сказал - делайте как сами считаете правильно, но не отходите от сметы.
Вот и у меня в голове не укладывается(((
Щит однофазный точно, там даже написано ВБшв 3х4
А вот в смете блин заложен ВБшв 4х4
В проекте нет журналов, проект на трех листах блин, я таких проектов отродясь не видел(((

Автор:  Kyrkyl777 [ 04 июн 2019, 03:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с подключением кабеля ВБшв 4х4 мм2

Кидайте тот кабель который есть. Вероятнее всего ошибка сметчика.
Если кабель еще не куплен, тогда необходимо общаться с руководством. Т.к. должен быть 3*4.
Так как это парковые столбы, то в них должна быть ниша для расключения. Люк в нижней части столба. А как вы будете расключать - решение за вами. Можно например гильзами сделать соединение и изолировать термотрубкой/изолентой. Можно на СИЗ посадить. Можно спаять. Проектировщик - вероятнее склонялся, что вы будете все соединения делать ответвительными сжимами.
При прокладке кабеля в траншее - оставляйте петлю на месте столба.
Единственное, что мне не нравится - что столбы находятся на удалении от основной траншеи. И либо ответвление берется от ближайшего столба, либо на месте соединения должна быть распределительная коробка выше уровня земли.

Автор:  k-igor [ 04 июн 2019, 07:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с подключением кабеля ВБшв 4х4 мм2

Есть подозрение, что сечение кабеля занижено. Неплохо бы проверить по потерям напряжения.
Проект согласован?